求教:多路蒸发器温度控制
zaikuanj
zaikuanj Lv.3
2010年05月06日 07:10:30
来自于制冷技术
只看楼主

本人在设计一产品,风冷压缩冷凝机组1台约10kw,R134a,三个板换作为蒸发器。三个板换分别对应三组冷却溶液,其出液温度要求分别为18度、20度、22度。而且各路要求的温度可根据设定调节,也就是说有时要设定18度、20度、26度。现不知如何控制这3路不同的温度?有以下疑问:1.在氟利昂侧,是采用蒸发器串联好还是并联好?分别在蒸发器侧,压缩机侧要采取哪些措施?2.有人建议并联+3路电子膨胀阀+变频压缩机,但是满足此条件压缩机不好找,希望采用可靠的成熟的定频压缩机;

本人在设计一产品,风冷压缩冷凝机组1台约10kw,R134a,三个板换作为蒸发器。三个板换分别对应三组冷却溶液,其出液温度要求分别为18度、20度、22度。而且各路要求的温度可根据设定调节,也就是说有时要设定18度、20度、26度。现不知如何控制这3路不同的温度?有以下疑问:
1.在氟利昂侧,是采用蒸发器串联好还是并联好?分别在蒸发器侧,压缩机侧要采取哪些措施?
2.有人建议并联+3路电子膨胀阀+变频压缩机,但是满足此条件压缩机不好找,希望采用可靠的成熟的定频压缩机;
3.希望采用不复杂的,成熟应用的,简单可靠的方案解决此问题。
望各位大侠不吝赐教!
问题补充:
感谢各位的回复。目前此问题仍未解决,郁闷中。
由于溶液侧的流量不允许调节,所以按12楼兄弟的建议也无法实施;
此机组为变冷量、变温度机组,要求氟系统有很强的能调能力;
如果采用3台压缩机做成相互独立机组当然最好,但是空间非常有限,只能用一台压缩机;
无论是串联还是并联,是不是就没有办法解决相互干扰问题了?
希望大家献计献策!
--------------------------------
照目前看来,只能采用蒸发器并联好实现一点了;
问题:如果并联加装蒸发压力调节阀,冷库场合应用时,控温精度不知能达到多少?

[ 本帖最后由 zaikuanj 于 2010-5-13 18:24 编辑 ]
免费打赏
aw100
2010年05月06日 17:12:56
2楼
全部都变的不好控制。互相影响。
如果没有经验,越做越复杂。
分为单独3个系统最简单。
回复
zaikuanj
2010年05月06日 18:30:47
3楼
感谢楼上的建议。
但是空间重量所限,只能采用一台压缩机。
不知有什么好办法能消除相互干扰,达到每一路正负1度的出液温度控制?
回复
lyjmrv
2010年05月07日 13:51:20
4楼
电子膨胀阀截流加气体旁通
回复
yehui_126
2010年05月07日 13:59:31
5楼
其实还是挺简单的,加装几个蒸发压力调节阀就可以了。
回复
zaikuanj
2010年05月08日 07:04:39
6楼
那是三个蒸发器氟路并联了,采用电子膨胀阀控温比较好,但是压缩机旁通电磁阀什么时候开启?不知哪位有此类应用经验。
若直接采用三路电磁阀,加压缩机旁通,不知是否可靠?有没有人这样用过。
希望有高人指点!

[ 本帖最后由 zaikuanj 于 2010-5-8 17:35 编辑 ]
回复
ytjzk
2010年05月08日 18:46:34
7楼
一个压缩机带三个蒸发器,到底是串联好还是并联好呢?
不知道大家遇到这种情况怎么处理的。
回复
gzhjb
2010年05月10日 18:31:49
8楼
楼主是学什么专业的?负责设计制冷产品,提的问题有点太那个了吧。 :lol
回复
siting1988
2010年05月10日 20:47:45
9楼
回复
siting1988
2010年05月10日 20:48:14
10楼
回复
siting1988
2010年05月10日 20:48:54
11楼
回复

相关推荐

APP内打开