本人在设计一产品,风冷压缩冷凝机组1台约10kw,R134a,三个板换作为蒸发器。三个板换分别对应三组冷却溶液,其出液温度要求分别为18度、20度、22度。而且各路要求的温度可根据设定调节,也就是说有时要设定18度、20度、26度。现不知如何控制这3路不同的温度?有以下疑问:1.在氟利昂侧,是采用蒸发器串联好还是并联好?分别在蒸发器侧,压缩机侧要采取哪些措施?2.有人建议并联+3路电子膨胀阀+变频压缩机,但是满足此条件压缩机不好找,希望采用可靠的成熟的定频压缩机;
1.在氟利昂侧,是采用蒸发器串联好还是并联好?分别在蒸发器侧,压缩机侧要采取哪些措施?
2.有人建议并联+3路电子膨胀阀+变频压缩机,但是满足此条件压缩机不好找,希望采用可靠的成熟的定频压缩机;
3.希望采用不复杂的,成熟应用的,简单可靠的方案解决此问题。
望各位大侠不吝赐教!
问题补充:
感谢各位的回复。目前此问题仍未解决,郁闷中。
由于溶液侧的流量不允许调节,所以按12楼兄弟的建议也无法实施;
此机组为变冷量、变温度机组,要求氟系统有很强的能调能力;
如果采用3台压缩机做成相互独立机组当然最好,但是空间非常有限,只能用一台压缩机;
无论是串联还是并联,是不是就没有办法解决相互干扰问题了?
希望大家献计献策!
--------------------------------
照目前看来,只能采用蒸发器并联好实现一点了;
问题:如果并联加装蒸发压力调节阀,冷库场合应用时,控温精度不知能达到多少?
[ 本帖最后由 zaikuanj 于 2010-5-13 18:24 编辑 ]