现在本人遇到一个难题,感到棘手。局部框架柱钢筋发生4-5cm的位移,甲方、监理很严厉,要求我们拿出个可靠方案来调整柱筋,要求符合国家规范要求。土木在线的高手很多,我想很多人可能都遇到过类似的问题,请问有什么好的处理方案?感谢感谢!!!!并且请问有什么好的方法来预防柱子钢筋的位移?
现在本人遇到一个难题,感到棘手。局部框架柱钢筋发生4-5cm的位移,甲方、监理很严厉,要求我们拿出个可靠方案来调整柱筋,要求符合国家规范要求。土木在线的高手很多,我想很多人可能都遇到过类似的问题,请问有什么好的处理方案?感谢感谢!!!!并且请问有什么好的方法来预防柱子钢筋的位移?
22楼
你说的抹灰加厚 会减小尽空尺寸啊?我觉得这是个问题
回复
23楼
原本还想发表几点看法的,可是看了楼上那么多的高人的见解,我还是选择沉默吧,学习一下啊
回复
24楼
1、看问题柱是在什么部位.
2、柱的形状、主要受力方式.
3、柱的截面大小.
一般方案有三种:
1、植筋
2、新增"L"型钢筋
3、凿掉部分砼重做
回复
25楼
围观:time:
回复
26楼
一、框架柱位移如果出现在与砌筑墙体平行位置,那当然没有必要进行处理,将来砌筑完毕抹灰也就看不出来了。
二、框架柱位移出现在与砌筑墙体垂直时,4-5cm的位移真的很麻烦:(1)如果剔凿,那必然会露钢筋,后果更严重;(2)如果不剔凿,那就等墙体砌筑完毕,加厚抹灰。
我觉得处理方法为:主体施工不处理,砌筑完毕后剔凿至露筋,然后加大抹灰厚度。:handshake
回复
27楼
学习!
回复
28楼
从基础施工开始就应该验收,钢筋绑扎、放置等都应该一层一层的验收:)
回复
29楼
以上措施都行!!!就是不能将原有钢筋进行弯折!!!!钢筋弯折后产生朔性角!!!内力重新分布了!!!坚决不行!!!!
回复
30楼
新手学习
回复
31楼
支持!
我就是甲方,如果是我,我就要求这么做!
回复