请问柱筋以为如何处理?
tj5084
tj5084 Lv.5
2010年05月06日 00:18:40
只看楼主

现在本人遇到一个难题,感到棘手。局部框架柱钢筋发生4-5cm的位移,甲方、监理很严厉,要求我们拿出个可靠方案来调整柱筋,要求符合国家规范要求。土木在线的高手很多,我想很多人可能都遇到过类似的问题,请问有什么好的处理方案?感谢感谢!!!!并且请问有什么好的方法来预防柱子钢筋的位移?

现在本人遇到一个难题,感到棘手。局部框架柱钢筋发生4-5cm的位移,甲方、监理很严厉,要求我们拿出个可靠方案来调整柱筋,要求符合国家规范要求。土木在线的高手很多,我想很多人可能都遇到过类似的问题,请问有什么好的处理方案?感谢感谢!!!!并且请问有什么好的方法来预防柱子钢筋的位移?
zxs6460
2010年05月06日 18:55:03
12楼
这种情况一般出现在楼面上,楼面放线后才发现柱钢筋位置偏移了,框架梁比较高时,个别偏移量可能大一点:
原因分析:
1.楼面下的柱纵向钢筋的保护层垫块没做到位,现在很多都是用圆形塑料卡环套在纵向钢筋上,在柱模板内已发生部分偏斜;
2.有可能下一楼层的柱出现少量偏斜或是放线欠准确;
3.框架梁比较高时,柱纵向钢筋在梁高范围内相对自由,安装梁钢筋时挤动柱筋偏移;
4.若梁板与下一层柱同时浇筑混凝土,这种现象也有可能会影响柱钢筋偏斜位移。
处理方法:
1.偏移量不大时,将钢筋按1/6(水平/竖向)弯折进入模板内;此时可将楼面混凝土凿除少少有影响弯折的部分;不可凿多,混凝土强度还不够,对结构可能会有影响;
2.楼面植筋:在柱钢筋侧面准确位置钻孔,高压清孔干净,孔内注入专用胶,同规格柱钢筋插入,植筋深度要查找相关数据,上部保证搭接长度,或与弯折进入模板内钢筋按长度要求焊接;
3.偏移量不大时,新增"L"型钢筋,竖向满足搭接长度,水平长度尽可能长些,满足锚固长度。
预防措施:
1.下层柱单独浇筑,保证柱位置准确;
2.柱纵向钢筋保护层垫块必须到位,最好用圆形塑料卡环套在纵向钢筋上,间距500—600;
3.楼面模板装完,准备安装梁钢筋时,对梁柱节点处柱模板拉尺复核检查,以及对柱钢筋位置进行检查;及时对柱钢筋进行校正;
4.浇筑楼面混凝土时,对边柱检查柱钢筋保护层;对中间柱,按轴线或跨进行目测,确保柱钢筋根部在同一条线上。
回复
xiaoming10000
2010年05月06日 19:59:59
13楼
三种方法1、植筋2、新增"L"型钢筋3、凿掉部分砼重做
回复
张财尘
2010年05月06日 20:03:29
14楼
来学习的!
回复
siting1988
2010年05月06日 20:31:34
15楼
回复
shang.1984
2010年05月06日 20:39:54
16楼
一、框架柱位移如果出现在与砌筑墙体平行位置,那当然没有必要进行处理,将来砌筑完毕抹灰也就看不出来了。
二、框架柱位移出现在与砌筑墙体垂直时,4-5cm的位移真的很麻烦:(1)如果剔凿,那必然会露钢筋,后果更严重;(2)如果不剔凿,那就等墙体砌筑完毕,加厚抹灰。
我觉得处理方法为:主体施工不处理,砌筑完毕后剔凿至露筋,然后加大抹灰厚度。
回复
syj295527188
2010年05月06日 20:48:31
17楼
出现这种情况很有可能是下层框架柱在浇混凝土前垫块未到位,再就是结构混凝土施工中钢筋工未看筋,振捣时导致柱偏位未及时处理。
回复
chen934049196
2010年05月06日 22:10:45
18楼
产生这一现象的主要原因有:
1、轴线尺寸测量不准确;
2、钢筋工绑扎钢筋不到位;
3、钢筋在混凝土浇筑时未固定,浇筑混凝土时振捣移位。
解决办法:
在正确位置植入等直径钢筋,并将原钢筋按按1:6弯折与新植入钢筋双面电弧焊接,搭接长度按受拉筋要求即可
回复
zw-happy
2010年05月06日 22:27:12
19楼
还是施工测量定位或模板支护有问题。偏离了五六公分,即就是重新植筋,那也不可能纠偏,柱子根部还是偏的!除非植筋后将原有钢筋割掉
回复
n8282
2010年05月06日 22:34:24
20楼
很多强大的回答
回复
zhangbo_hy
2010年05月06日 23:15:15
21楼
如果有足够的勇气就凿掉重做吧,能糊弄就植筋修正吧。
回复