请问柱筋以为如何处理?
tj5084
tj5084 Lv.5
2010年05月06日 00:18:40
只看楼主

现在本人遇到一个难题,感到棘手。局部框架柱钢筋发生4-5cm的位移,甲方、监理很严厉,要求我们拿出个可靠方案来调整柱筋,要求符合国家规范要求。土木在线的高手很多,我想很多人可能都遇到过类似的问题,请问有什么好的处理方案?感谢感谢!!!!并且请问有什么好的方法来预防柱子钢筋的位移?

现在本人遇到一个难题,感到棘手。局部框架柱钢筋发生4-5cm的位移,甲方、监理很严厉,要求我们拿出个可靠方案来调整柱筋,要求符合国家规范要求。土木在线的高手很多,我想很多人可能都遇到过类似的问题,请问有什么好的处理方案?感谢感谢!!!!并且请问有什么好的方法来预防柱子钢筋的位移?
免费打赏
现场救火员
2010年05月06日 11:31:17
2楼
1、看问题柱是在什么部位:
2、柱的形状、主要受力方式:
3、柱的截面大小:
一般方案有三种:
1、植筋
2、新增"L"型钢筋
3、凿掉部分砼重做
回复
chenkaigpszx
2010年05月06日 16:20:55
3楼
局部框架柱钢筋发生4-5cm的位移,
位置重要,位移过大,还是凿掉重做保险。
回复
phm老头子
2010年05月06日 16:23:56
4楼
1、看问题柱是在什么部位.
2、柱的形状、主要受力方式.
3、柱的截面大小.
一般方案有三种:
1、植筋
2、新增"L"型钢筋
3、凿掉部分砼重做
回复
chenggong198719
2010年05月06日 16:37:55
5楼
:)
回复
wuhanligongdaxue
2010年05月06日 16:38:03
6楼
1、结构植筋。
2、按要求进行1:6弯折。
防止位移肯定要在绑钢筋、支模板的时候按要求放线、插筋、支模。
回复
jfrzy
2010年05月06日 16:54:43
7楼
产生这一现象的主要原因有:
1、轴线尺寸测量不准确;
2、钢筋工绑扎钢筋不到位;
3、钢筋在混凝土浇筑时未固定,浇筑混凝土时振捣移位。
解决办法:
在正确位置植入等直径钢筋,并将原钢筋按按1:6弯折与新植入钢筋双面电弧焊接,搭接长度按受拉筋要求即可。
回复
xiaoyiss
2010年05月06日 17:11:53
8楼
柱子能发生4-5cm位移,想必肯定在基础里边了,因为楼层上很少会出现这种情况。
如果发生在基础里边的解决方法:
1、与设计沟通,在保护层允许范围内,适当增加柱截面。
2、如果柱子用的是二级钢,而且钢筋直径小于等于20,可以在偏位主筋边上凿掉部分混凝土(因为基础底板一般都比较厚),调整过来。如果是三级钢,这个办法就行不通了,因为三级钢,刚度大,脆性也大。
预防基础柱子偏位:
1、在柱子箍筋定位后,用电焊先把箍筋与梁筋点焊,等柱筋插入后,再把柱筋点焊;
2、等混凝土刚浇筑完后,马上进行柱子偏位检查,如发现偏位,马上进行调整。
回复
prodigalson1982
2010年05月06日 17:13:33
9楼
我们项目也出现过这个情况,后来方案是把柱筋进行弯折呈N形状,使钢筋复位
回复
junche
2010年05月06日 17:39:01
10楼
不说只看,学习学习
回复
sunny3355
2010年05月06日 17:41:14
11楼
哥们儿,估计是建筑施工方面的问题吧
回复

相关推荐

APP内打开