平动周期的平动系数偏低对整体结构有什么影响?
tyming43
Lv.3
2010年05月05日 20:47:13
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
刚建了个18+1的剪力墙结构模型第一振型的平动系数才0.54,扭转周期出现在第二振型周期比1.87勉强才能过请问:这样种情况得调整吗?怎样调整?
刚建了个18+1的剪力墙结构模型
第一振型的平动系数才0.54,扭转周期出现在第二振型
周期比1.87勉强才能过
请问:这样种情况得调整吗?怎样调整?
user
2010年05月05日 21:32:24
2楼
建议你继续调整,这种情况第一振型在平动的同时伴随着较强的扭转,看看该振型的结构空间振动简图就
清楚了,何况扭转周期出现在第二振型。至于怎样调整,可以看看这篇短文“第一或第二振型为扭转时的调整方法”
http://bbs.co188.com/content/0_754554_1.html
回复
zainanjing
2010年05月05日 22:08:14
3楼
按照规范来说,不需要调整,已经满足要求.但是我们一般都希望扭转周期在第三阵型,,所以还是觉得调一下吧.
第一阵型系数0.54,说明X方向扭转偏大.建议调整下.因为没有看到模型,所以只能初步给你这些建议.不对之处请指教!
回复
zhangzuohong33
2010年05月06日 11:19:06
4楼
楼上正解,支持
回复
chenfang12
2010年05月06日 11:30:59
5楼
建议你继续调整
回复
相关推荐
建房“搭积木”节能又环保!全国最高的钢结构MiC建筑在烟台建成投用,提高城市绿色发展水平
装配式施工
2024-05-20 09:24:56
结构新解——《金刚经》里看结构(9)
混凝土结构
2024-05-20 09:24:21
节能住宅建筑工业化 | 剪力墙结构&国际化思维
装配式施工
2024-05-20 09:22:23
UASB反应器的工作原理和结构
水处理
2024-05-20 06:15:41
立式管道泵结构特点有哪些?
建筑给排水
2024-05-17 14:50:51
什么是立式渣浆泵?有什么结构特点?
建筑施工
2024-05-17 14:38:08
土建总包主体结构赶工费用实战案例分析
造价成本管理
2024-05-17 13:43:19
遮阳装置与主体结构连接→锚固件个数、材质、位置、方式,规范条文!!
新政新规
2024-05-17 11:41:30
当“工业上楼”遇上钢结构,“更快”“更省”“更美”!
建筑施工
2024-05-17 11:37:40
图文讲解建筑框架结构设计知识和计算
结构资料库
2024-05-17 11:25:20
注册结构专业考试2024年班正式开课!!!
注册结构工程师
2024-05-17 11:15:40
又到了备考进行时,注册结构工程师应该如何备考
注册结构工程师
2024-05-17 11:14:05
甘肃深夜突发6.2级地震,作为结构设计师该怎么设计抗震
建筑加固
2024-05-17 11:10:07
什么是气囊式膜结构?在四川首例应用气囊式基坑气膜
结构新鲜事
2024-05-16 15:44:07
浅谈全埋式地下混凝土结构泵站工程施工技术及质量控制要点
混凝土结构
2024-05-16 15:43:07
全国最高的钢结构MiC建筑在烟台建成投用,建房“搭积木”节能又环保
结构新鲜事
2024-05-16 15:41:59
文化保护与传承,让木结构建筑活起来
结构新鲜事
2024-05-16 15:41:18
沉降后浇带封闭时主体结构沉降速率的问题
建筑施工
2024-05-16 12:03:06
加气混凝土砌块承重结构→构造柱设置要求
建筑施工
2024-05-16 10:53:49
干砌石工程、防渗土工膜、金属结构、混凝土工程……质量通病
水利工程资料库
2024-05-15 15:44:47
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开