高层平面大缺口怎么处理?
龙五2014
龙五2014 Lv.12
2010年05月05日 19:01:48
只看楼主

我现在做的工程,各部分在电梯间,楼梯间处连接,我查资料:资料说楼板在任一方向的最小净宽度不宜小于5米,我不知道是什么意思?请告诉解释一下

我现在做的工程,各部分在电梯间,楼梯间处连接,我查资料:资料说楼板在任一方向的最小净宽度不宜小于5米,我不知道是什么意思?请告诉解释一下
免费打赏
tjjiangkw
2010年05月05日 19:16:36
2楼
可以参见《高层混凝土规范》4.3.6条,扣除凹口和开洞后,楼板在任一方向的最小净宽度不宜小于5m,且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2m。这主要保证楼板宽度不应过小,保准水平地震力通过楼板传递给竖向构件!
回复
zrxj1205
2010年05月05日 22:48:51
3楼
就是楼板的有效宽度要大于5米
如果不满足就得采取加强措施,例如加大板厚或加大边梁及配筋
回复
lenovo20122013
2010年05月06日 11:47:08
4楼
这应该是从楼的整体来说的吧,每个方向楼板的总长度。净宽度是不是要减去每个方向的洞口宽度和墙厚?
回复
lenovo20122013
2010年05月06日 16:52:26
5楼
不明白,规范很难理解,请高手赐教
回复
dzl022026
2010年05月07日 09:13:17
6楼
《高层混凝土规范》4.3.6条的条文说明里配有图,看一下。
回复
mrxxf
2010年05月07日 09:22:04
7楼
这种情况属于楼板的局部不连续 楼板的尺寸和刚度急剧变化。。。。计算时应该采用空间结构计算模型,采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型(可考虑按弹性膜计算)
回复
risan
2010年05月09日 18:16:03
8楼
楼梯与筒体若剪力墙布置得比较多的话,可以不算洞口的
回复
firefox8515
2010年05月10日 08:55:57
9楼
学习一下
回复
songpei-vip
2010年05月20日 13:26:08
10楼
《高层混凝土规范》4.3.6条,扣除凹口和开洞后,楼板在任一方向的最小净宽度不宜小于5m,且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2m。因为这些薄弱部位在地震时相对容易震动而使削弱部位产生严重震害。
回复
zhangwq8200
2010年05月21日 09:03:05
11楼
扭动厉害
希望周边有连接 开洞不要太大
回复

相关推荐