新的低压配电柜,第一次送电调试。一共三层,第一层是抽屉,下面两层是柜门固定式的。下面两层内部元器件有:施耐德630A塑壳开关,每层3个电流互感器。柜形就是普通的低压开关柜,两米多高那种。系统形式是,一根母排垂直下来,分别接到第一层抽屉,第二层回路,第三层回路,各层之间没有关系。相当于一根主母排并了三个回路。第一层抽屉没有问题,第二层的塑壳开关合闸的时候(接了负载,但只是送电调试,负载没有开启),就在第二层回路合闸的时候第三层的塑壳开关却炸了。

第三层是备用回路,塑壳开关还没合闸,下桩头引出的铜排上面装了互感器,但并没有接负载。
现象:第3层的塑壳开关上桩头烧的很厉害,但是开关本身并没有烧的痕迹,就是引出铜排的地方烧的严重点,铜排固定桩头的螺丝烧的有点变形。上桩头引出来的三根到控制回路小线全烧断了,黑了。柜门也炸黑了。
第2层的塑壳开关上桩头烧的不怎么厉害,开关本身没有烧的痕迹,就是引出铜排的地方烧有一点点变形。A相引出线烧断了。感觉二层不像是自己烧的,更像是三层炸时候烧到二层的。两层之间虽有隔板,但后面引出铜排地方还是敞开的。铜排相间也没有问题。
这两层的塑壳开关下桩头都完好无损,没有烧的痕迹。开关本身也没有出现烧的现象。
检查:线路没有问题,塑壳开关本身测量了相间情况,互不短路。
请问师傅们,这是什么原因呢?为何上层塑壳开关合闸的时候下层没合闸的塑壳开关却炸了呢?
请赐教!