师傅们,看看这个开关柜内的630A塑壳开关为何炸了?
zxye99
zxye99 Lv.3
2010年05月05日 16:56:18
只看楼主

新的低压配电柜,第一次送电调试。一共三层,第一层是抽屉,下面两层是柜门固定式的。下面两层内部元器件有:施耐德630A塑壳开关,每层3个电流互感器。柜形就是普通的低压开关柜,两米多高那种。系统形式是,一根母排垂直下来,分别接到第一层抽屉,第二层回路,第三层回路,各层之间没有关系。相当于一根主母排并了三个回路。第一层抽屉没有问题,第二层的塑壳开关合闸的时候(接了负载,但只是送电调试,负载没有开启),就在第二层回路合闸的时候第三层的塑壳开关却炸了。

第三层是备用回路,塑壳开关还没合闸,下桩头引出的铜排上面装了互感器,但并没有接负载。
现象:第3层的塑壳开关上桩头烧的很厉害,但是开关本身并没有烧的痕迹,就是引出铜排的地方烧的严重点,铜排固定桩头的螺丝烧的有点变形。上桩头引出来的三根到控制回路小线全烧断了,黑了。柜门也炸黑了。
第2层的塑壳开关上桩头烧的不怎么厉害,开关本身没有烧的痕迹,就是引出铜排的地方烧有一点点变形。A相引出线烧断了。感觉二层不像是自己烧的,更像是三层炸时候烧到二层的。两层之间虽有隔板,但后面引出铜排地方还是敞开的。铜排相间也没有问题。
这两层的塑壳开关下桩头都完好无损,没有烧的痕迹。开关本身也没有出现烧的现象。
检查:线路没有问题,塑壳开关本身测量了相间情况,互不短路。
请问师傅们,这是什么原因呢?为何上层塑壳开关合闸的时候下层没合闸的塑壳开关却炸了呢?
请赐教!
免费打赏
zzlyddt
2010年05月05日 21:32:59
2楼
据你讲的情况,有可能是在操作第二层回路的塑壳断路器时,因为震动,导致有导电的金属件落到了第三层的塑壳断路器的上进线端造成相间短路。因是在塑壳断路器的上进线端短路,所以断路器没有烧的痕迹。
回复
yujizhi
2010年05月07日 15:16:43
3楼
同意LZ的意见!可能是相间短路!
回复
wysh
2010年05月08日 20:41:54
4楼
有图片吗?
回复
wysh
2010年05月08日 20:45:37
5楼
原因:第二层开关后面的负载有短路存在,在合闸第二层开关的时候短路时候产生的过电压造成铜排之间产生弧光短路。
回复
lswq123
2010年05月08日 21:11:22
6楼

同意2楼
回复
singhi
2010年05月08日 21:13:36
7楼
最好上两张图看看,大家一起分析
回复
zdf690219
2010年05月08日 21:30:53
8楼
第二层开关电源侧一定有短路的地方,送电时才出现这样的事故。
回复
zzlyddt
2010年05月08日 22:03:02
9楼
回复
zzlyddt
2010年05月08日 22:07:24
10楼
引用:
原帖由 zdf690219 于 2010-5-8 21:30 发表
第二层开关电源侧一定有短路的地方,送电时才出现这样的事故。

-----------------------------
如果是这样,就不会出现楼主描述的现象:
现象:第3层的塑壳开关上桩头烧的很厉害,第2层的塑壳开关上桩头烧的不怎么厉害。而应该是第2层的塑壳开关上桩头烧的很厉害才对。
回复
smj888
2010年05月12日 14:10:13
11楼
因:第二层开关后面的负载有短路存在,在合闸第二层开关的时候短路时候产生的过电压造成铜排之间产生弧光短路。
回复

相关推荐