放射式的走线和树干式的走线的主要区别
haha1222
haha1222 Lv.2
2005年08月25日 12:13:06
只看楼主

在设计的时候放射式的走线和树干式的走线的主要区别在什么位置?比如我这种是放射式吗?一楼设一总配电箱,同时负责一楼的照明配电回路;二楼照明配电箱从一楼总配电箱引出;三楼照明配电箱从二楼照明配电箱引出来。。。。以次一直做四楼、五楼的配电主干线是不是 放射式?

在设计的时候放射式的走线和树干式的走线的主要区别在什么位置?比如我这种是放射式吗?
一楼设一总配电箱,同时负责一楼的照明配电回路;二楼照明配电箱从一楼总配电箱引出;三楼照明配电箱从二楼照明配电箱引出来。。。。以次一直做四楼、五楼的配电主干线是不是 放射式?
免费打赏
yzh131421
2006年07月29日 16:22:55
2楼
树干式!!

放射式是一对一的供电,任何一路故障不会影响到其他回路.
树干式是一路出去的如干线某点故障,其后面的回路都会受到影响。

你这样的情况就是一根电缆带多个楼层配电箱! 当主干线路出线故障就会造成其他楼层停电。 如果是放射式的话,就是一根电缆带一个楼层的配电箱, 出现故障时不影响其他楼层的供电!!
回复
fifitony001
2006年07月30日 15:50:11
3楼
你电缆是一级一级地缩小的吧?
回复

相关推荐

APP内打开