高层建筑给水管产生水锤现象的处理方法
zhoujianye
zhoujianye Lv.2
2005年08月25日 12:11:19
只看楼主

一个高层建筑(17层),2000年建成,使用一直正常,现在出现有水锤现象,请有经验的同人指教,谢谢

一个高层建筑(17层),2000年建成,使用一直正常,现在出现有水锤现象,请有经验的同人指教,谢谢
免费打赏
waterfish
2005年08月27日 11:25:06
2楼
采用质量好的缓闭止回阀
回复
afh0001
2005年08月28日 00:17:01
3楼
使用减压阀
回复
飞鱼
2005年08月28日 01:23:11
4楼
很少听说生活给水系统产生水锤的,愿闻其详
回复
junhua-xu
2005年08月28日 17:44:29
5楼


是的,不过减压阀在调压时可能会有水锤现象!
回复
chenyifei
2005年08月28日 22:03:22
6楼
换止回阀---采用快闭式消声止回阀!或加水锤消除器。请见www.farada.com.cn
回复
waterfish
2006年10月29日 15:40:13
7楼
设气压罐
回复
pblin
2006年10月29日 20:16:01
8楼
一般用质量好一点的缓闭止回阀都可以消除水锤的
回复
zhoujianye
2007年03月11日 20:13:05
9楼
经过检查是缓闭止回阀失效了,
回复