对于低压断路器一些参数的疑惑?
lesion
lesion Lv.8
2010年05月04日 22:59:16
来自于断路器
只看楼主

本人看了常熟开关厂的CM1的资料,其只有额定极限短路分断能力Icu(kA)、额定运行分断能力Ics(kA),是否塑壳开关只能校核动稳定,不能校核热稳定。而CW1的资料,有额定极限短路分断能力Icu(kA)(有效值),额定运行分断能力Ics(kA)(有效值),额定短路接通能力Icm(kA)(峰值),额定短时耐受电流(1s)Icw(kA)(有效值)。请教各参数Icu、Ics、Icm和Icw的意思。选择低压配电装置,需要考虑极限分断能力Icu、运行分断能力Ics、短时耐受电流Icw和闭合容量等参数,极限分断能力和运行分断能力考核保护装置的最大开断电流,Icw考核短路条件下的热稳定,Ics考核短路条件下的动稳定。

是否为A类开关无法校核热稳定?
免费打赏
老徐小张
2010年05月24日 09:17:23
52楼
学习了,真是迷惑啊。
回复
teddyduan
2010年05月24日 10:37:30
53楼
进来学习。。。
回复
lltt4499
2010年05月24日 17:37:47
54楼
近来学习一下!
回复
sunxueli
2010年05月24日 20:07:53
55楼
呵呵 学习了啊
回复
lesion
2010年05月24日 22:37:28
56楼
呵呵!讲的虽然是最常用的开关元件参数,但也是能考倒人的问题!
大家也是平时没有注意到那么多的事。
回复
tianjun0029
2010年05月25日 08:24:48
57楼
学历了
回复

相关推荐