对于低压断路器一些参数的疑惑?
lesion
lesion Lv.8
2010年05月04日 22:59:16
来自于断路器
只看楼主

本人看了常熟开关厂的CM1的资料,其只有额定极限短路分断能力Icu(kA)、额定运行分断能力Ics(kA),是否塑壳开关只能校核动稳定,不能校核热稳定。而CW1的资料,有额定极限短路分断能力Icu(kA)(有效值),额定运行分断能力Ics(kA)(有效值),额定短路接通能力Icm(kA)(峰值),额定短时耐受电流(1s)Icw(kA)(有效值)。请教各参数Icu、Ics、Icm和Icw的意思。选择低压配电装置,需要考虑极限分断能力Icu、运行分断能力Ics、短时耐受电流Icw和闭合容量等参数,极限分断能力和运行分断能力考核保护装置的最大开断电流,Icw考核短路条件下的热稳定,Ics考核短路条件下的动稳定。

是否为A类开关无法校核热稳定?
免费打赏
gaozhuo2008qz
2010年05月19日 16:58:08
42楼
在学习中,:)
回复
weigod_008
2010年05月19日 16:58:19
43楼
hao ,将的不错
回复
gaozhuo2008qz
2010年05月19日 17:04:56
44楼
多谢啦,学习中!
回复
wyfanyu
2010年05月20日 15:37:59
45楼
哪里能懂,是来学习的
回复
woheni2010
2010年05月20日 20:13:34
46楼
学习啊
回复
ahlagbs
2010年05月22日 00:26:35
47楼
我选择断路器会校核分断能力,一般只看Icu.其它不用考虑。设计手册里讲到。可查《工业与名用配电设计手册》。
回复
liusj
2010年05月22日 19:58:12
48楼
断路器有规范讲的很清楚,可以找找看看:lol
回复
san_ren_xing2010
2010年05月22日 20:18:25
49楼
路过,学习了,不过我们是小厂,他们只考虑额定电流,其他的都不考虑的,
回复
zw8247065
2010年05月23日 16:37:09
50楼
:)
回复
awy420
2010年05月23日 20:20:48
51楼
学习
回复

相关推荐