新入行,看不懂电气图纸,先现贴几张图纸,请高手给我说下下图配电箱是否没按系统图施工,好像施工图片里少了一些电气元件?

新入行,看不懂电气图纸,先现贴几张图纸,请高手给我说下下图配电箱是否没按系统图施工,好像施工图片里少了一些电气元件?

DSC02418.JPG

免费打赏
sophie15
2010年05月05日 16:52:59
12楼
这个问题太弱了?不值得回答吗,望好新人帮忙解答疑惑。
回复
supermanhe
2010年05月05日 18:34:50
13楼
底下右数第二个是浪涌保护器:Q
回复
supermanhe
2010年05月05日 18:39:11
14楼
底下右数第二个是浪涌保护器,第三个是浪涌保护器的电源开关。
回复
woheni2010
2010年05月05日 19:26:53
15楼
干嘛要4P的 ,TN-S的三p好像就够了吧
回复
mp8
2010年05月05日 21:01:43
16楼
中国人太有钱了,动不动就用施奈德。。。。。。。。。无语
回复
laiqr
2010年05月06日 15:47:13
17楼
那这么说,少安装了2个4P的开关?
回复
sertise
2010年05月06日 16:46:59
18楼
电涌保护器位置楼上已经有人说了,这还少个40A/4P的开关,也就是图纸最下边的那个
回复
tiancyj
2010年05月06日 17:19:09
19楼
少了个4P/40A的备用空开一个,NS开关电路图上要求是4P,实际安装为3P,这个不对.中性线接到蓝色线接的铜排,带绝缘子的哪个.
回复
tiancyj
2010年05月06日 17:20:35
20楼
下一级空开选200A,上一级空开选160A这个违反规定
回复
efmgm2
2010年05月07日 09:12:55
21楼
完全同意,顶一下
回复