电气施工图求解
sophie15
sophie15 Lv.3
2010年05月04日 16:42:58
只看楼主

新入行,看不懂电气图纸,先现贴几张图纸,请高手给我说下下图配电箱是否没按系统图施工,好像施工图片里少了一些电气元件?

新入行,看不懂电气图纸,先现贴几张图纸,请高手给我说下下图配电箱是否没按系统图施工,好像施工图片里少了一些电气元件?

DSC02418.JPG

免费打赏
sophie15
2010年05月04日 16:46:44
2楼
下面是施工图
回复
sophie15
2010年05月04日 16:51:28
3楼
再来分解图
回复
sophie15
2010年05月04日 16:55:39
4楼
再来
回复
sophie15
2010年05月04日 17:00:02
5楼
再下一张
回复
sophie15
2010年05月04日 17:05:25
6楼
再来
回复
sophie15
2010年05月04日 17:10:03
7楼
问 系统图中的电涌保护器及前端保护开关在哪里?
回复
sophie15
2010年05月04日 17:14:33
8楼
最后那张图里面的最下面一排的接地线汇到一整体是保护接地用,中性线汇聚到一整体是接到哪了呢?作用是什么?
回复
wanghy58
2010年05月04日 17:22:54
9楼
出现开关NS是四极开关,安装不对,还有少了只40A四极C65,备用那只。
回复
sophie15
2010年05月05日 11:45:44
10楼



请教:
开关NS是四极开关,安装不对,哪里不对
最后张图 从左数第四个没接引出线的开关不是备用断路器吗
回复
sophie15
2010年05月05日 11:46:06
11楼
再顶顶
回复