高层空调水管是否设补偿器?
xqss_2006
xqss_2006 Lv.2
2010年05月04日 10:33:25
来自于中央空调
只看楼主

请教各位,现做一个项目设计,高层建筑(100米)空调总立管是否应设补偿器? 如何选型\数量和安装? 热源为热泵,7/12度,45/40度.按计算公式:X=0.012*(t1-t2)*L=0.012x[45-(-5)]*100=60mm 每隔20-30m设一个,共装3个补偿器, 是否正确?:)[ 本帖最后由 xqss_2006 于 2010-5-4 10:37 编辑 ]

请教各位,现做一个项目设计,高层建筑(100米)空调总立管是否应设补偿器? 如何选型\数量和安装? 热源为热泵,7/12度,45/40度.
按计算公式:X=0.012*(t1-t2)*L=0.012x[45-(-5)]*100=60mm 每隔20-30m设一个,共装3个补偿器, 是否正确?:)

[ 本帖最后由 xqss_2006 于 2010-5-4 10:37 编辑 ]
免费打赏
andyouandme
2010年05月11日 18:27:08
12楼
同意11楼
回复
liquncai02
2010年05月12日 10:30:25
13楼
在下认为需设两个
回复
yemai163
2010年05月13日 10:30:33
14楼
确实还要考虑满水后的重量问题,我也支持一个就够了,才60MM
回复
adingkgb
2010年05月13日 23:32:34
15楼
恕小弟愚钝,补偿器是干什么用的??
回复
斌帅888
2010年05月14日 09:07:51
16楼
非常同意!!!
回复
周某某
2010年05月14日 10:38:13
17楼
我弱弱的问一句 到底应该参照哪个呀 谁明确一下呀
回复
xqss_2006
2010年05月14日 14:55:54
18楼
是否在25m 和 75m处设两固定支架,在25m 和 75m之间设置两个补偿器 这样,补偿器一头固定,另一头是滑动的,滑动端刚好在两个补偿器之间?

[ 本帖最后由 xqss_2006 于 2010-5-14 15:05 编辑 ]
回复
xqss_2006
2010年05月14日 14:58:47
19楼
如只在50m 处设置一个补偿器,那么 补偿器两端是否都应是滑动支架了?
若在25m 和 75m处设两固定支架,在25m 和 75m之间设置两个补偿器 这样,补偿器一头固定,另一头是滑动的,滑动端刚好在两个补偿器之间 ,是否可取?

[ 本帖最后由 xqss_2006 于 2010-5-14 15:04 编辑 ]
回复
husthuang
2010年05月14日 19:49:34
20楼
回复
houshangchangsha
2010年05月14日 22:22:24
21楼
一般多长都距离就需要设置补偿器了,我一般管道超过35米才设置,不知道大家说怎么设置的