请教各位,现做一个项目设计,高层建筑(100米)空调总立管是否应设补偿器? 如何选型\数量和安装? 热源为热泵,7/12度,45/40度.按计算公式:X=0.012*(t1-t2)*L=0.012x[45-(-5)]*100=60mm 每隔20-30m设一个,共装3个补偿器, 是否正确?:)[ 本帖最后由 xqss_2006 于 2010-5-4 10:37 编辑 ]
请教各位,现做一个项目设计,高层建筑(100米)空调总立管是否应设补偿器? 如何选型\数量和安装? 热源为热泵,7/12度,45/40度.
按计算公式:X=0.012*(t1-t2)*L=0.012x[45-(-5)]*100=60mm 每隔20-30m设一个,共装3个补偿器, 是否正确?:)
[
本帖最后由 xqss_2006 于 2010-5-4 10:37 编辑 ]
12楼
同意11楼
回复
13楼
在下认为需设两个
回复
14楼
确实还要考虑满水后的重量问题,我也支持一个就够了,才60MM
回复
15楼
恕小弟愚钝,补偿器是干什么用的??
回复
16楼
非常同意!!!
回复
17楼
我弱弱的问一句 到底应该参照哪个呀 谁明确一下呀
回复
18楼
是否在25m 和 75m处设两固定支架,在25m 和 75m之间设置两个补偿器 这样,补偿器一头固定,另一头是滑动的,滑动端刚好在两个补偿器之间?
[
本帖最后由 xqss_2006 于 2010-5-14 15:05 编辑 ]
回复
19楼
如只在50m 处设置一个补偿器,那么 补偿器两端是否都应是滑动支架了?
若在25m 和 75m处设两固定支架,在25m 和 75m之间设置两个补偿器 这样,补偿器一头固定,另一头是滑动的,滑动端刚好在两个补偿器之间 ,是否可取?
[
本帖最后由 xqss_2006 于 2010-5-14 15:04 编辑 ]
回复
20楼
回复
21楼
一般多长都距离就需要设置补偿器了,我一般管道超过35米才设置,不知道大家说怎么设置的
回复