请教各位,现做一个项目设计,高层建筑(100米)空调总立管是否应设补偿器? 如何选型\数量和安装? 热源为热泵,7/12度,45/40度.按计算公式:X=0.012*(t1-t2)*L=0.012x[45-(-5)]*100=60mm 每隔20-30m设一个,共装3个补偿器, 是否正确?:)[ 本帖最后由 xqss_2006 于 2010-5-4 10:37 编辑 ]
请教各位,现做一个项目设计,高层建筑(100米)空调总立管是否应设补偿器? 如何选型\数量和安装? 热源为热泵,7/12度,45/40度.
按计算公式:X=0.012*(t1-t2)*L=0.012x[45-(-5)]*100=60mm 每隔20-30m设一个,共装3个补偿器, 是否正确?:)
[
本帖最后由 xqss_2006 于 2010-5-4 10:37 编辑 ]
2楼
你的安装温度是多少度?
回复
3楼
要的,中间装个就OK乐
回复
4楼
那请问立管固定时是否都应用滑动支架固定呢?:)
回复
5楼
同意补偿量的算法。
装三处没必要,我觉得。
一个就行了,注意在补偿器一侧要设置滑动支架。
回复
6楼
楼主算的是补偿量,根据补偿量选择补偿器的数量
回复
7楼
5层和倒数第4层设固定支架,其他层均设滑动导向支架,靠近固定支架处设一个波纹管补偿器
回复
8楼
补偿量的计算是对的,但补偿器不必设置3个。可以把立管固定支架设在50米处,在其下面设一个补偿器,50米以上的管道可以不用补偿器,考虑自然补偿。
回复
9楼
老夫建议楼主在50m处设一补偿器,补偿量按50m管长计算,在25m和75m处各设一固定支架,25m以下和75m以上靠自然补偿,支管位移最小,这是理想的情况。
实际由于立管作为主干管,往往管径较大,满水后自重较重,一处固定支架不一定能承受得了,这就得分段设置了。
回复
10楼
严重同意楼上的观点!!!!!!!!!!!!!
回复
11楼
建议楼主在50m处设一补偿器,补偿量按50m管长计算,在25m和75m处各设一固定支架,25m以下和75m以上靠自然补偿,支管位移最小,这是理想的情况。
回复