有一段雨水排水,规划上是用2000*1400的箱涵,我想改成1800的混凝土管,不知道是否合理?从造价上,施工方面来说?
有一段雨水排水,规划上是用2000*1400的箱涵,我想改成1800的混凝土管,不知道是否合理?从造价上,施工方面来说?
2楼
造价上肯定是箱涵要高一些;工期上箱涵要长一些;但过水断面上DN1800的管道好像小了点啊。
回复
3楼
应该没问题,箱涵的粗糙度要高一点,最好采用新型管材啊,造价应该相差不大,施工方便很多
回复
4楼
还可以看下你具体情况,埋深能不能满足要求,箱涵是没有埋深要求的,管道必须满足埋深的要求,能满足的话管道施工当然要方便快捷了
回复
5楼
如果忽略粗糙系数的差别,箱涵的过流能力要比管道稍大些 这样最好复核下通过此管涵的设计流量 在满足设计流量的前提下优先考虑管道
回复
6楼
如果覆土可以满足的话 流量上我计算了一下 相差不了多少 优先采用管道 方便快捷
回复
7楼
很显然,规划上用箱涵而没有用相同过水断面的管道,区别在于他们的埋深上,箱涵高1.4m,而管道高1.8m,可能会与其他管道相冲突,楼主你可以参考综合管线规划,如果没有打架问题的话,应该就用管道了
回复
8楼
同意9楼的说法,在平原地区受出口限制,尽量采用扁型箱涵满足覆土要求
回复
9楼
谢谢各位的热情帮助,在此感激不尽。我所在的这城市生产1800混凝土管的厂家没找到,要从隔壁市运过来,所以最后还是采用了箱涵
回复
10楼
学习了!小手一抖,积分拿走。
回复
11楼
学习经验,谢谢大家
回复