正压过大怎么办?
lihuajiancn
2010年05月03日 22:18:53
来自于中央空调
只看楼主

一个车间1300平米,4米层高。千级,共有600*400余压阀三个。设计新风量 13000m3/h 现补5000m3/h新风,就有40Pa正压。是否是余压阀太少,还要加余压阀?

一个车间1300平米,4米层高。千级,共有600*400余压阀三个。
设计新风量 13000m3/h 现补5000m3/h新风,就有40Pa正压。

是否是余压阀太少,还要加余压阀?
hymonly
2010年05月04日 09:14:52
2楼
把新风量高小些,当然可以通过余压阀调节,但有点浪费。。还是把新风阀调小些,既可保证正压,又可节能。。。
回复
orcman
2010年05月09日 20:32:29
3楼
可以设置排风机,带变频,根据室外压差调排风量
回复
yys0411
2010年05月10日 10:31:13
4楼
首先这个新风量是怎么得来的?是不是生产工艺必须的?
如果不是,调整新风量。
如果新风量生产工艺必须的,最好是加排风机。
是否需要加设余压阀,应查看一下样本资料。
回复