墙下条形基础埋的太深了怎么办
hufupk
hufupk Lv.2
2010年05月03日 18:04:59
来自于闲聊茶吧
只看楼主

课程设计的时候 砖混结构 持力层在标高-1.95米 验算墙的时候 我取底层层高的时候只取了底层室内高度+(室内外高差)450mm+500mm(假设的基础顶面到室外地坪的高差) 结果设计墙下条形基础只要300高 那就是基础顶面标高只有-1.65米 那中间一段怎么办啊?是不是墙都要重新验算 底层层高加高算到-1.65米处 那墙的高厚比 以及自重之类的是不是都要重新算过啊?现实中的墙下条形基础是怎么样的啊 可以上面再叠大概700mm的大放脚基础叠到我假设的基础顶面即室外地坪下0.5米 即标高-0.95米处吗?

课程设计的时候 砖混结构 持力层在标高-1.95米
验算墙的时候 我取底层层高的时候只取了底层室内高度+(室内外高差)450mm+500mm(假设的基础顶面到室外地坪的高差)
结果设计墙下条形基础只要300高 那就是基础顶面标高只有-1.65米
那中间一段怎么办啊?
是不是墙都要重新验算 底层层高加高算到-1.65米处 那墙的高厚比 以及自重之类的是不是都要重新算过啊?
现实中的墙下条形基础是怎么样的啊 可以上面再叠大概700mm的大放脚基础叠到我假设的基础顶面即室外地坪下0.5米 即标高-0.95米处吗?
急啊 在线等 求帮忙
免费打赏
土木王子
2010年08月02日 08:08:07
12楼
如果没有地下室,一般认为室外地面以下500mm的墙体,在地震时都和地基土一样了。在计算基础宽度的时候,把500mm以下的当成基础(fak-yd)都减下来了。
回复
boldfor
2010年09月03日 19:00:21
13楼
说实话,楼主说的不是很清晰,还好可以让人看懂一部分。就说说我看懂得这些。
基础确定的多深,是地质情况和使用情况综合考虑,如果没问题。你可以把基础的底标高适当的往上抬。计算高度不一定是死的,你看看书上怎么说的。如果只是往上抬一点点,那高厚比肯定满足,至于自重其实也不用算的,不过多少还是涉及到基础宽,如果想非常精确,那就算算,也不麻烦,减掉抬高的部分的重量而已。但如果土层变了,那就多考虑些。
但你要是确定基础标高定在-1.95米,那就直接把墙往下做,然后根据算出来的条基宽度放坡,如何放书上也写得很清楚。但要注意±0以上以下的砌筑砂浆材料,并别忘了做地圈粱。
回复

相关推荐

APP内打开