墙下条形基础埋的太深了怎么办
hufupk
hufupk Lv.2
2010年05月03日 18:04:59
来自于闲聊茶吧
只看楼主

课程设计的时候 砖混结构 持力层在标高-1.95米 验算墙的时候 我取底层层高的时候只取了底层室内高度+(室内外高差)450mm+500mm(假设的基础顶面到室外地坪的高差) 结果设计墙下条形基础只要300高 那就是基础顶面标高只有-1.65米 那中间一段怎么办啊?是不是墙都要重新验算 底层层高加高算到-1.65米处 那墙的高厚比 以及自重之类的是不是都要重新算过啊?现实中的墙下条形基础是怎么样的啊 可以上面再叠大概700mm的大放脚基础叠到我假设的基础顶面即室外地坪下0.5米 即标高-0.95米处吗?

课程设计的时候 砖混结构 持力层在标高-1.95米
验算墙的时候 我取底层层高的时候只取了底层室内高度+(室内外高差)450mm+500mm(假设的基础顶面到室外地坪的高差)
结果设计墙下条形基础只要300高 那就是基础顶面标高只有-1.65米
那中间一段怎么办啊?
是不是墙都要重新验算 底层层高加高算到-1.65米处 那墙的高厚比 以及自重之类的是不是都要重新算过啊?
现实中的墙下条形基础是怎么样的啊 可以上面再叠大概700mm的大放脚基础叠到我假设的基础顶面即室外地坪下0.5米 即标高-0.95米处吗?
急啊 在线等 求帮忙
免费打赏
qin.jq
2010年05月04日 10:19:24
2楼
楼上不知所云!
持力层就是你基础的底标高(垫层底标高),墙体的计算高度就是从基础以上开始计算的。

[ 本帖最后由 qin.jq 于 2010-5-4 10:20 编辑 ]
回复
brook_2002
2010年05月04日 12:51:29
3楼
当基础埋置较深时,底层墙体的计算高度可取室外地面以下500。
对于基础部分的计算当然要以实际的基础埋深来计算基础上墙体自重。
如楼主所说700墙体,两侧均有回填土,应不必验算高厚比,也不存在不够的问题。
回复
hufupk
2010年05月04日 13:01:51
4楼
哦 谢谢了 你这么一讲我就明白了
回复
hufupk
2010年05月04日 13:04:15
5楼

还是这里高手多 :kiss: :kiss:
回复
wwwhfut
2010年05月06日 14:26:36
6楼
当基础埋置较深时,底层墙体的计算高度可取室外地面以下500。
对于基础部分的计算当然要以实际的基础埋深来计算基础上墙体自重。
如楼主所说700墙体,两侧均有回填土,应不必验算高厚比,也不存在不够的问题。
回复
yannantian123
2010年05月11日 15:00:40
7楼
当基础埋置较深时,底层墙体的计算高度可取室外地面以下500。
对于基础部分的计算当然要以实际的基础埋深来计算基础上墙体自重。
如楼主所说700墙体,两侧均有回填土,应不必验算高厚比,也不存在不够的问题。
回复
lyt1225
2010年06月25日 10:03:13
8楼
没去工地实习看现实的基础?
回复
石头79
2010年07月12日 16:48:28
9楼
个人觉得,是可以不重新计算的,只要把基础做高点就可以了

[ 本帖最后由 wzhh9 于 2010-7-12 16:49 编辑 ]
回复
f-35
2010年07月25日 14:57:50
10楼
我觉得也是不必重新计算,适当调整放脚就可以
回复
lqh29039
2010年07月29日 22:01:04
11楼
墙体的计算高度就是从基础顶面或室外地面以下500开始计算的
回复

相关推荐