题为:关于砂浆的抗压强度 送检不合格 水泥等级32.5R 生产厂:前锋水泥厂力牌水泥 实验结果 配合比: 水泥:沙:混合材:水 1:7.14:0.47:1.33 绸度(MM) 80 质量密度(KG/立方米) 2090 分层度(MM) 18 抗压强度要求为 (千帕) 7天 3.2 28天 6.1 材料用量 按配合比 之后,我配出来的沙浆就是达不到强度要求,水泥为M5的,沙浆的要求都要求在M5左右
题为:关于砂浆的抗压强度
送检不合格
水泥等级32.5R 生产厂:前锋水泥厂力牌水泥
实验结果
配合比: 水泥:沙:混合材:水 1:7.14:0.47:1.33
绸度(MM) 80
质量密度(KG/立方米) 2090
分层度(MM) 18
抗压强度要求为 (千帕) 7天 3.2 28天 6.1
材料用量 按配合比
之后,我配出来的沙浆就是达不到强度要求,水泥为M5的,沙浆的要求都要求在M5左右
但我按比例做了,都达不到要求
请问
是那些原因呢?
我配的为
水泥:沙:灰:水 1.4千克:10千克:0.66千克:1.86千克
请大家分析一下影响因素
2楼
一般砂浆都没有什么问题!可能是你做得不好,还有可能是外加剂的影响!
回复
3楼
配的为 水泥:沙:灰:水 1.4千克:10千克:0.66千克:1.86千克
理论上数值正确。如果砂浆标号达不到,估计原因在
1、砂浆所用材料是否都合格。2、数量越少,精度要求越高,而且搅拌必须均匀。3、砂子的含水率是否考虑进去了,如果砂子较干,可以适当减少砂子,增加水。砂子较湿,应该增加砂子,减少用水量。4、现场配置砂浆的砂子含泥量过大。5、试块留置的不合格。6、试块养护不到位。
回复
4楼
可能是因为水灰比配得不对吧.
但是找不到影响最大的啊
我用的沙子是湿沙
水泥强度绝对没有问题
另外,想问下,沙子量同水的量对沙浆的强度影响大不大的啊
其他的材料都是干的,而且是用称称出来的,量方面应该没有问题
不过养护的时候是下雨天,放在室内,这个会不会有影响呢?
回复
5楼
3 楼的朋友说的非常好,我在补充一点,是不是砂子的级配不够好,砂子过细或者过粗!!!
回复
6楼
正常施工中,砂浆用砂的含水率应该考虑进去。如果砂子的含水率较大,用水量不减少,造成砂浆变稀。制作试块时,会导致试块内部产生气孔、试块制作过程中产生离析[试块上部水泥含量多,下部砂子含量大]。
正常的M5混合砂浆试块拆模后,表面应该没有气孔,下表面平整[近似水泥硬皮],不掉砂。
另外砂浆试块制作时,下底垫的砖应该磨平,正常洇砖,铺一张潮湿吸水的纸。脱模后,检查外观是否变形,因为变形后,试压过程中,压力机的压板接触面不平,造成局部先碎,也导致试块不合格。
回复
7楼
另外,养护的时候将试块埋在湿砂中,经常保持湿润,效果更好。
回复
8楼
你肯定吗?有没有做过啊.我们是放置三天之后送检的,有用吗.?
回复
9楼
试块制作时试模刷过多的机油或隔离剂对试块标号也受很大影响。
回复
10楼
你肯定吗?有没有做过啊.我们是放置三天之后送检的,有用吗?
肯定而且做过,但是千万不要泡在水里。养护主要在头几天,如果开始不注意,后来的工作基本白做。
回复
11楼
我非常赞成6楼兄弟的说法:砂浆用砂的含水率应该考虑进去。如果砂子的含水率较大,用水量不减少,造成砂浆变稀。制作试块时,会导致试块内部产生气孔、试块制作过程中产生离析(试块上部水泥含量多,下部砂子含量大)。我想你的试块强度达不到要求,跟这有很大关系!
回复