请教:剪力墙墙身和暗柱配筋有最大限制吗?一般都是怎么控制的?
luweihua
luweihua Lv.3
2010年05月02日 23:10:56
只看楼主

如题,谢谢!

如题,谢谢!
免费打赏
zhugeguang
2010年05月09日 18:01:13
2楼
“剪力墙墙身和暗柱配筋有最大限制”规范中没有明确的规定。从强剪弱弯的设计原则来看,应有个限制。看9度区的要求底部加强部位1)9度设防烈度
Vw=1.1 Mwua V/M (11.7.3-1)
Mwua--剪力墙底部截面按实配钢筋截面面积、材料强度标准值且考虑承载力抗震调整系数计算的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值;有翼墙时应计入墙两侧各一倍翼墙厚度范围内的纵向钢筋;
另外,V和M也有关系,比如按竖向均布荷载,V=2M/H。
竖向钢筋,尤其是边缘构件的竖筋加大,必须增加箍筋,增加截面,提高抗剪能力,才能符合强剪弱弯的原则。
回复
冰琰
2010年05月09日 22:24:13
3楼
规范中没有明确的规定
但是应该有个极限的
配筋率太大,会过分依赖钢筋的抗力使构件的受力性能不好,主要是长期荷载作用下,混凝土徐变会引起内力的重分布,当突然卸载时,构件回弹,可能会将混凝土拉裂,产生纵向裂缝.很危险哈
回复
zhangxlcs
2010年05月20日 13:12:04
4楼
顶楼上!长期荷载下混凝土徐变,卸载后钢筋回弹,混凝土变形只能一小部分恢复,混凝土会被拉裂,我老师——教授,处理过一个实际的这样问题
回复
luweihua
2010年09月07日 21:19:37
5楼
其实一般国内设计院都会把底部加强区加大配筋。
回复
d1973
2010年09月27日 00:35:46
6楼
这么好的资料,值得我学习,谢谢楼主,:call: 在这里感谢了:call: :call: :call:
回复
b2y25z26
2010年09月27日 15:47:45
7楼
学习学习:handshake
回复
撩人心动的阳光
2010年09月27日 23:10:49
8楼
来学习下,谢谢。
回复
xiaokai888
2014年05月12日 14:23:35
9楼
学习了,终身受用
回复
lb994
2014年12月28日 20:03:09
10楼
那如何确定剪力墙是否超筋呢
回复
li086166
2014年12月29日 17:47:59
11楼
mabingyan308 发表于 2010-5-9 22:24 规范中没有明确的规定但是应该有个极限的配筋率太大,会过分依赖钢筋的抗力使构件的受力性能不好,主要是 …学习了 感谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开