卫生间同层排水与地热之间的冲突
yg545france
2010年05月01日 23:11:29
只看楼主

最近看到一栋成品楼,是同层排水,卫生间内有个大坑,马桶,地漏,洗手盆等排水点位置及安装由业主自理。由于卫生间是地暖,需要等待同层排水做完,才能施工,所以卫生间就给了个地暖管的接头,说是将来由业主自己布管,新布置的管和原来的管接头通过热熔连接。我的问题是这种连接方式可靠吗?有施工规范可以依据吗?最好的做法是不是不应把管子割断,而是把一定的管长甩到卫生间,有业主来铺设呢?

2010年05月17日 17:01:03
12楼
是个问题,给排水就是附属专业,装修怎么布置,你就随着走管
回复
枕边游戏
2011年08月23日 09:38:15
13楼
最后一张图片怎么那么多卫生洁具甩头?
回复
tianweizhao30
2011年08月23日 15:56:30
14楼
地暖接头放在砼内,很不安全啊,PE-X管或PE-RT管,卡压接头或热熔接头,都存在漏水隐患,建议一次做完,或不做。
回复
annyzhang11
2011年08月26日 09:29:49
15楼
学习一下,
回复
netling
2011年08月26日 10:34:10
16楼
地暖管采用PE-RT管使采用热熔连接的,但按照地暖规范,在混凝土内是不可以有接头的,而且这么做的确不合适,建议LZ在卫生间采用电的双导发热电缆来做地暖,由于卫生间的面积很小,所以电容量也不大
回复