主机与子机通讯故障
sunbaotian
sunbaotian Lv.3
2010年05月01日 21:23:45
来自于中央空调
只看楼主

贝莱特60风冷模块主机一台,子机6台,送电后出现主机与子机通讯故障,将主机与子机信号线断开,出现子机通讯故障,请教各位老师,此故障怎样判断处理。谢谢谢!!!!

贝莱特60风冷模块主机一台,子机6台,送电后出现主机与子机通讯故障,将主机与子机信号线断开,出现子机通讯故障,请教各位老师,此故障怎样判断处理。谢谢谢!!!!
免费打赏
desheng001
2010年05月03日 07:31:00
2楼
不明真相的围观群众。。。。。。。。
回复
zhukuoyue
2010年05月08日 05:07:22
3楼
检查通信线 做好屏蔽 一定要采用屏蔽双绞线
将接头搪锡后接紧 防氧化 检查阻抗 :lol 因为信号线直流电压在10-15V左右
回复
sunbaotian
2010年05月18日 20:06:54
4楼
经检查子机线路版出现故障,停掉该台子机后,故障消除。谢谢大家。
回复
hh0621
2010年06月24日 16:26:18
5楼
:lol