请教大家关于钢柱防火保护
shaoweibin1
2010年05月01日 07:38:38
只看楼主

现在我做的一个钢结构仓库是丙二类,钢柱耐火极限需要2.5h,钢柱高8.5米,24米厂房跨度,无吊车。对钢柱的防火保护,想在钢柱外面砌筑120厚的砖墙,是否牢靠?如果可以做需要采取什么措施?怕钢柱变形比较大,砖墙会开裂脱落,请大家帮我看看,谢谢![ 本帖最后由 shaoweibin1 于 2010-5-1 10:40 编辑 ]

现在我做的一个钢结构仓库是丙二类,钢柱耐火极限需要2.5h,钢柱高8.5米,24米厂房跨度,无吊车。对钢柱的防火保护,想在钢柱外面砌筑120厚的砖墙,是否牢靠?如果可以做需要采取什么措施?怕钢柱变形比较大,砖墙会开裂脱落,请大家帮我看看,谢谢!

[ 本帖最后由 shaoweibin1 于 2010-5-1 10:40 编辑 ]
免费打赏
xuqi2003810618
2010年05月03日 11:42:12
12楼
用砖墙包的话有点危险,首先要看侧移大不大,根据侧移确定砖墙与柱的间距,不过很浪费空间。建议可以考虑用外包防水板(纸面石膏板)内加防火保温棉的方式,或者直接用防火涂料。
回复
1983weiyu
2010年05月03日 11:59:59
13楼


建议采用防火板或防火涂料,施工方便!防火涂料按构件展开面积约12-20元/平方
回复
shaoweibin1
2010年05月06日 20:34:50
14楼
谢谢大家,最后我还是没在钢柱外面包裹砖块,用了超薄型防火涂料
回复

相关推荐