请教大家关于钢柱防火保护
shaoweibin1
2010年05月01日 07:38:38
只看楼主

现在我做的一个钢结构仓库是丙二类,钢柱耐火极限需要2.5h,钢柱高8.5米,24米厂房跨度,无吊车。对钢柱的防火保护,想在钢柱外面砌筑120厚的砖墙,是否牢靠?如果可以做需要采取什么措施?怕钢柱变形比较大,砖墙会开裂脱落,请大家帮我看看,谢谢![ 本帖最后由 shaoweibin1 于 2010-5-1 10:40 编辑 ]

现在我做的一个钢结构仓库是丙二类,钢柱耐火极限需要2.5h,钢柱高8.5米,24米厂房跨度,无吊车。对钢柱的防火保护,想在钢柱外面砌筑120厚的砖墙,是否牢靠?如果可以做需要采取什么措施?怕钢柱变形比较大,砖墙会开裂脱落,请大家帮我看看,谢谢!

[ 本帖最后由 shaoweibin1 于 2010-5-1 10:40 编辑 ]
免费打赏
gszengfu
2010年05月01日 09:40:19
2楼
顶...........:)
回复
shaoweibin1
2010年05月01日 11:19:04
3楼
有谁做过类似的吗?
回复
hejoys225
2010年05月01日 11:58:12
4楼
砖墙与钢柱之间用钢筋进行拉结,做法类似混凝土框架结构里填充墙和砼柱的拉结做法,只是钢筋改为和柱焊接
回复
shaoweibin1
2010年05月01日 15:00:35
5楼

谢谢,有个问题。我是怕钢架位移及变形比较大,会不会把包在外面的砖墙给拉裂脱落了?钢柱的侧向只靠柱间支撑和细杆连接,侧向位移是不是会很大?
回复
shaoweibin1
2010年05月02日 08:25:38
6楼
没有人做过这样的吗?
回复
邓兵
2010年05月02日 08:43:10
7楼
一米二至一米五防护墙 离钢柱30mm 不会因钢柱变形而破裂
回复
邓兵
2010年05月02日 08:50:29
8楼
240 一米二至一米五防护墙 离钢柱30mm 不会因钢柱变形而破裂,整做8.5m
外墙有圈梁、构造柱、安正常土建墙处理,弹簧板连接
只为防火可考虑人工复合玻璃丝棉或彩钢岩棉复合板
回复
brook_2002
2010年05月02日 08:50:34
9楼
选防火涂料啊,可以达到设计要求。
回复
shaoweibin1
2010年05月02日 10:31:28
10楼

是我我没说清楚,我是直接单独的钢柱外面包裹砖柱,直接贴这钢柱
回复
shaoweibin1
2010年05月02日 10:32:47
11楼

直接选防火涂料会不会要很厚?费用就会很高了吧?外包砖柱是我们领导定下来的,我也第一次这么做,不知道这么可不可以
回复

相关推荐

APP内打开