事故水池防雷接地问题?
zcsxtl
zcsxtl Lv.3
2010年04月30日 10:48:58
只看楼主

现在有个事故水池,要做防雷接地。以前是这样做的:将水池的主筋连接成闭合电气通路,然后与全厂接地网相连。现在这个池子的地质条件不好,地表到地下10米全是碎石等,含水率很低,要做防雷接地的话,应该怎么做?我们现在这样做的,是否合适或者多余:将池底和池壁的钢筋网按横着每隔4米、纵向每隔7~10米,这些钢筋交叉处均焊接起来形成整个接地网,然后再与全厂接地网相连。这种方法在工业与民用与民用电气设计手册的900页有介绍。

现在有个事故水池,要做防雷接地。以前是这样做的:将水池的主筋连接成闭合电气通路,然后与全厂接地网相连。
现在这个池子的地质条件不好,地表到地下10米全是碎石等,含水率很低,要做防雷接地的话,应该怎么做?
我们现在这样做的,是否合适或者多余:将池底和池壁的钢筋网按横着每隔4米、纵向每隔7~10米,这些钢筋交叉处均焊接起来形成整个接地网,然后再与全厂接地网相连。这种方法在工业与民用与民用电气设计手册的900页有介绍。
将基础钢筋连接这么多是否多余,各位大侠时候有更好的方法,而且请指明出处!谢谢


[ 本帖最后由 zcsxtl 于 2010-4-30 10:51 编辑 ]
lingxuct
2010年04月30日 12:32:13
2楼
什么水池,高度多少,只有水塔需要防雷接地,没听说水池防雷。

防雷做好接地就可以了,同意楼上做法。
回复
charlie_luo
2010年04月30日 13:34:58
3楼
楼主是否把话说清楚一点,是因为池是个程高高于周边物体,所以需要接地防雷,还是由于其它原因造成事故的,故要求做个防雷措施呢?
回复
zcsxtl
2010年05月03日 21:42:59
4楼
这是个事故水池,是防爆区,池壁高度为1米。
回复
t800
2010年05月04日 09:50:17
5楼
学习了,楼主可否告知,是参考那个规范上说的要做防雷?
回复
lingxuct
2010年05月04日 12:37:40
6楼

防爆区,水池又不会爆炸,“池壁高度为1米”,离正常地面有多高?

没听说离地1米的水池(壁)需要接地!?
回复
lhgolxy
2010年05月04日 12:52:12
7楼
水池不用做接地~
回复
cslpxkhkl
2010年05月04日 18:53:01
8楼
事故水池的用途?
回复
zcsxtl
2010年05月12日 15:02:09
9楼
石化行业的事故水池,上面有钢盖板,里面有可能积聚一些易爆炸的气体,为2类防爆区,离正常地面1米!
回复
lingxuct
2010年05月12日 17:38:43
10楼
本人在石化企业搞电气工作30多年,见过有钢盖板的水池不少,但没见过水池接地!
回复
zcsxtl
2010年05月22日 12:04:50
11楼
那请问电气区管,所遇到的像石化行业的有钢盖板事故水池怎么作防雷接地的?难道都不做?不可能呀,我们都做呀!:( 郁闷了!
回复

相关推荐

APP内打开