关于防晃支架。
xuzhxx
xuzhxx Lv.5
2010年04月30日 10:21:54
只看楼主

大家帮我看一下,像上图的一张图上的风管,它的防晃支架怎么打才好,用多大的角钢。[ 本帖最后由 xuzhxx 于 2010-4-30 10:28 编辑 ]

1.jpg大家帮我看一下,像上图的一张图上的风管,它的防晃支架怎么打才好,用多大的角钢。

[ 本帖最后由 xuzhxx 于 2010-4-30 10:28 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
xuzhxx
2010年04月30日 16:30:04
2楼
自己顶一下,别沉下去了
回复
sally8918
2010年05月17日 10:41:26
3楼
我也想知道
回复
dowhatiwant
2010年05月19日 22:35:48
4楼
50*5角钢足以 直接打到板上
回复
xuzhxx
2010年06月22日 20:47:20
5楼
:handshake 怎么个打法,要打几个。有没有依据。而且工程惯例一般都是怎么做的
回复
jing20135
2010年07月19日 16:25:18
6楼
学习
回复
sk-kent
2010年09月11日 20:49:22
7楼
防晃支架不就是用角钢做的固定支架吧,角钢规格根据风管尺寸对应的吊架要求制作.
回复
sk-kent
2010年09月11日 20:51:06
8楼
设置防晃支架规范要求是超过20米的风管段.LZ的图示在超过长度的主管段上打一组就行了.
回复
bing0071982
2010年11月15日 22:24:14
9楼
要看支架长度决定采用钢材类型,关键是装上后自己用手摇一下,不晃就行了
关键看效果,不要搬规范
回复
liangaifei55555
2010年11月17日 10:07:51
10楼
一个方向上的直管道设一个固定支架,用5#角钢就可以
回复
sparewell
2011年03月09日 10:40:52
11楼
规范上20m设一个,只要在你图上的主管上加一个就行了,固定支架和你风管的横担用同一种规格
回复