KYN28A-12柜型,如何做成IP44防护等级
yangrui3152009
2010年04月30日 09:37:43
只看楼主

在做一个水泥厂6KV项目,技术规格书中要求KYN28柜体要IP44防护等级,想问的是柜体如何制作,才能达到IP44的防护等级。谢谢

在做一个水泥厂6KV项目,技术规格书中要求KYN28柜体要IP44防护等级,想问的是柜体如何制作,才能达到IP44的防护等级。谢谢
免费打赏
shaolong731201
2010年04月30日 10:22:54
2楼
回复
wjq215
2010年04月30日 11:31:34
3楼
完全没有必要,户内设备干吗需要防水;柜体结构改动较大,需要把所有门都改成防水结构,主母线处也要防水。非常麻烦!
回复
smj888
2010年05月12日 14:26:27
4楼
柜体结构改动较大,需要把所有门都改成防水结构,主母线处也要防水
回复
pengli980679595
2010年05月22日 16:01:43
5楼
那样太耗资源,我也觉得太没必要。
回复
woaiwangluo
2010年05月27日 10:06:37
6楼
技术规格书中要求KYN28柜体要IP44防护等级,应该有误
回复
ychk99
2010年05月27日 10:17:34
7楼
呵呵
回复
ronald_csge
2010年05月27日 12:45:15
8楼
室内安装高压开关柜充其量IP42,再高就没有必要,也就是不合理了。
回复
suncly
2010年05月30日 18:30:41
9楼
室内的 IP44 后面的要达到4根本没必要,可以协商改下!