系统情况:两路10kV电源进线,一用一备,负荷出线6路,4台630kW电动机,2台630kVA变压器,所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样,右边部分没画出,右边变压器与一台电动机为备用。有关数据:最大运行方式下10kV母线三相短路电流为I31=5000A,最小运行方式下10kV母线三相短路电流为I32=4000A,变压器低压母线三相短路反应到高压侧Id为467A。

系统情况:
两路10kV电源进线,一用一备,负荷出线6路,4台630kW电动机,2台630kVA变压器,所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样,右边部分没画出,右边变压器与一台电动机为备用。
有关数据:最大运行方式下10kV母线三相短路电流为I31=5000A,最小运行方式下10kV母线三相短路电流为I32=4000A,变压器低压母线三相短路反应到高压侧Id为467A。

1124851040305.JPG

免费打赏
fire
2005年08月24日 10:39:42
2楼
一、电动机保护整定计算
选用GL型继电器做电动机过负荷与速断保护
1、过负荷保护
Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型
动作时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S
2、电流速断保护
Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍
3、灵敏度校验
由于电机配出电缆较短,50米以内,这里用10kV母线最小三相短路电流代替电机端子三相短路电流.
Km=0.866X4000/(24X15)=8.9>2

二、变压器保护整定计算
1、过电流保护
Idzj=Kjx*Kk*Kgh*Ie/(Kf*Ki)=1X1.3X3X36.4/(0.85X20)=8.4A 取9A 选GL11/10型 动作时限取0.5S
灵敏度为Km=0.866X467/(20X9)=2.2>1.5
2、电流速断保护
Idzj=Kjx*Kk*Id/Ki=1X1.5X467/20=35A 35/9=3.9,取4倍
灵敏度为Km=0.866X4000/(180X4)=4.8>2
3、单相接地保护(略)

三、母联断路器保护整定计算
采用GL型继电器,取消瞬时保护,过电流保护按躲过任一母线的最大负荷电流整定。
Idzj=Kjx*Kk*Ifh/(Kh*Ki)=1X1.3X122/(0.85*30)=6.2A 取7A
与下级过流保护(电动机)配合:电机速断一次动作电流360A,动作时间10S,则母联过流与此配合,360/210=1.7倍,动作时间为11.2S(电机瞬动6倍时限)+0.7S=11.9S,在GL12型曲线查得为5S曲线(10倍)。所以选择GL12/10型继电器。
灵敏度校验:Km1=0.866X4000/(7X30)=16.5>1.5 Km2=0.866X467/(7X30)=1.9>1.2


四、电源进线断路器的保护整定计算
如果采用反时限,瞬动部分无法配合,所以选用定时限。
1、过电流保护
按照线路过电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A
动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间继电器构成保护。
灵敏度校验:Km1=0.866X4000/(12.5X40)=6.9>1.5
2、带时限速断保护
与相邻元件速断保护配合
Idzj=Kjx*Kph*Idz/Ki=1.1X700/40=19.25A,取20A,延时0.7S,选DL-11/20型与DS时间继电器构成保护。
灵敏度校验:Km=0.866X4000/(20X40)=4.3>2


回复
kytuee@co163
2005年08月24日 10:44:25
3楼
学习和瞻仰用把!有些还是不大明白!
回复
fire
2005年08月24日 10:48:56
4楼
说明:
1、电源进线的整定有供电局确定,这里只是按照原理作一下;
2、变压器低压总开关也应该与GL做时限配合计算,上面只是笼统地给出了0.5S,没太多时间,也偷个懒;
3、上面所有计算都是按照《工业与民用配电设计手册》的方法,根据自己的理解做的,理解有错误的地方一定不少,发上来,请论坛的各位高手批评指正,小弟先谢过了!
回复
ak2000ghost
2005年08月24日 11:56:46
5楼
学习中,别的都不说了,只想顺便向楼主了解一下,你画图的时候都是这样认真的算么?
反正我没这么算过,是我们要求没到,还是我的水平没到,疑惑中、、、、
回复
lilyyang33
2005年08月24日 12:04:07
6楼


我也是!
回复
大鼻山
2005年08月24日 12:38:32
7楼
4000A/5000A是供电局提供的数据吗?还是你自己假设的?
回复
fire
2005年08月24日 12:49:49
8楼
参照手册数据,近似取的.
5楼,我们也没那么细,现在一般都是选出继电器型号,给出整定值就不错了,
其他的都交给施工的继保试验班(基本上是供电局的)了.其实保护定值应该在设计图纸标明.
回复
fire
2005年08月25日 13:09:15
9楼
如果各位仁兄没时间看,先简单说一下配出(变压器、电动机),母联,电源进线的整定计算和时限配合,尤其是电源进线,各地供电局都怎么规定的。
回复
mqgg
2005年08月25日 13:18:42
10楼
单相接地怎么略了我正想看看呢谢谢了
回复
fire
2005年08月26日 11:40:10
11楼
主要考虑上下级配合.整定计算看着热闹,实际没什么,手册上的例子有的是,
我觉得配合倒是挺重要,所以,没有重要关系的就不列出了,希望大家批评指正!