10kV系统继电保护整定计算与配合实例
fire
fire Lv.7
2005年08月24日 10:37:26
来自于继电保护
只看楼主

系统情况:两路10kV电源进线,一用一备,负荷出线6路,4台630kW电动机,2台630kVA变压器,所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样,右边部分没画出,右边变压器与一台电动机为备用。有关数据:最大运行方式下10kV母线三相短路电流为I31=5000A,最小运行方式下10kV母线三相短路电流为I32=4000A,变压器低压母线三相短路反应到高压侧Id为467A。

系统情况:
两路10kV电源进线,一用一备,负荷出线6路,4台630kW电动机,2台630kVA变压器,所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样,右边部分没画出,右边变压器与一台电动机为备用。
有关数据:最大运行方式下10kV母线三相短路电流为I31=5000A,最小运行方式下10kV母线三相短路电流为I32=4000A,变压器低压母线三相短路反应到高压侧Id为467A。

1124851040305.JPG

免费打赏
大鼻山
2005年08月26日 13:00:39
12楼

图中那变压器可不用接地保护
回复
王磊
2005年08月29日 00:01:38
13楼
电源进线的整定有供电局确定,因为要跟电业局的出线柜配合。
回复
cqwht
2005年12月17日 21:13:02
14楼
问下"根据计算,2倍动作电流动作时间为21.5S”,该怎么计算,谢谢!
回复
3601
2005年12月17日 21:52:10
15楼
学习中!!!
回复
lmy555
2005年12月18日 00:13:49
16楼
建议考虑以下问题
1、应考虑电动机低电压保护;
2、变压器保护应与下级配合;
3、备自投应考虑电动机是否自启动;
以上为个人观点