低压保护中零序电流互感器到底是保护设备吗?
mqgg
mqgg Lv.4
2005年08月24日 10:00:55
来自于变压器
只看楼主

发现一个很有意思的事情一般的书上都说零序是为了防止设备单相接地从而进行的单相接地保护设备的。而认为如果设备有接地现象就会三相不平衡从而断路器熔断器就可以保护设备了而零序保护的整定是30ma 这个保护好像是保护人的吧防止人触电的吧。原理类似漏电保护器只不过设备大了些。不知道大家怎么看这个问题

2005年08月24日 10:17:16
2楼
RCD通常作用于跳闸,保护人身安全;
零序电流互感器,通常电流较大,保护电缆绝缘。
回复
mqgg
2005年08月24日 10:20:16
3楼

怎么解释整定值30ma这个问题啊!!!!如果保护绝缘可以在大些的
回复
mqgg
2005年08月24日 14:18:16
4楼
自己顶一个
回复
遵义
2005年08月24日 14:19:43
5楼
30mA保证人身安全!IEC有相关标准。
回复
fire
2005年08月24日 15:26:41
6楼
零序保护的整定是30ma ,不对吧,应该是安培级的,不是毫安级的.
回复
遵义
2005年08月24日 15:42:04
7楼
30mA指的是RCD整定值,如选用断路器,接地故障电流Id与瞬时动作整定电流Ia的倍数比值不应小于1.3。切断时间要满足要求。
回复
大鼻山
2005年08月24日 18:55:02
8楼

具体哪条规范告诉你,零序保护的动作电流就是30毫安的呢?
回复
mqgg
2005年08月25日 13:17:41
9楼
那怎么整定呢???
回复
kqs2005
2006年01月09日 09:29:09
10楼
低压侧一般是接地的,单相接地又很大短路电流,为保护线路及变压器需要跳闸.微机保护一般装在配电变压器旁,漏电保护器一般装在各个线路分支上,
回复
kqs2005
2006年01月09日 09:31:17
11楼
零序电流一般习惯安1次侧整定.10KV一次测按5A整定