关于立管通气问题
tcpciel
tcpciel Lv.2
2005年08月24日 09:48:58
只看楼主

一根排水立管就2楼有器具通气要升到5楼顶有没有什么好办法代替啊

一根排水立管就2楼有器具
通气要升到5楼顶
有没有什么好办法代替啊
免费打赏
shuiliu
2005年08月24日 09:51:37
2楼
一定要通气吗?管径够大不用啊.
回复
shihongsheng
2005年08月24日 10:46:36
3楼
请看GB50015-2003(4.6)
能不设就不要设,实在要设看看能不能从外墙上去.

回复
shihongsheng
2005年08月24日 10:49:43
4楼
补充:或就伸出墙外,不影响楼上的前提下.砍一下周围情况.
回复
xfd831
2005年08月24日 13:23:43
5楼
就2层有,可以采用150的立管
回复
开拓
2005年08月24日 14:39:31
6楼
看规范GB50015-2003套你连接的器具数、排水量,如合适不必伸顶通气的
回复
joepan
2005年08月24日 15:17:24
7楼
做本层侧墙的通气应该可以吧。
回复
xfd831
2005年08月24日 15:37:28
8楼
楼上,我觉得做侧墙的通气不妥,因为臭气上升,会影响上层正常办公、生活!
回复
su717399
2005年08月27日 16:30:16
9楼
虽然吸气阀不能代替透气管,但在你说的这种情况下可以使用。
回复
tcpciel
2005年08月29日 07:54:30
10楼
谢谢大家
回复