抗力与荷载效应之比?
wqtn051
wqtn051 Lv.2
2010年04月29日 17:23:50
来自于砖混结构
只看楼主

小弟一新人在做一栋4层的砖混结构,八度区。但在计算式抗力于荷载效应之比有很多小于1(显示红色)。该怎么处理呢?请各位大侠指教

小弟一新人在做一栋4层的砖混结构,八度区。但在计算式抗力于荷载效应之比有很多小于1(显示红色)。该怎么处理呢?请各位大侠指教
免费打赏
wqtn051
2010年04月29日 17:25:08
2楼
自己顶一下:)
回复
0303100458
2010年04月29日 22:38:13
3楼
把墙加厚或者是把砂浆强度加强又或者是两者一起加强,
再有就是设置几个构造柱,这样计算就可以过了
回复
wqtn051
2010年04月30日 09:54:17
4楼
谢谢指教
回复
tlk2002254
2010年05月03日 21:14:29
5楼
1、提高砌筑砂浆标号
2、增设构造柱
3、加大构造柱截面及配筋(建议不要大于240x300)
3、实在不行的话,跟建筑商量增加墙体或24墙改37墙
回复
tlk2002254
2010年05月03日 21:18:31
6楼
差点忘了,还有墙体配筋
砌体规范里面有的,多看看哈
回复
woshiboy
2010年05月04日 22:00:49
7楼
8度区里全过几乎是很难的,我一般做法是小于300的不管,大于1500的然后加墙厚什么的,其他全部配筋砌体
回复
tangwei99
2010年05月06日 17:27:03
8楼
砖混抗震设计,抗压设计,不外呼就以下几种算法
加构造柱240×240 或240×370 改墙厚 改砂浆强度 把洞口离的墙跺远些
如果甲方同意,就改配筋砌体呗
再不行,就只能减层数了
回复
wqtn051
2010年05月13日 17:55:56
9楼
谢谢各位大侠的指教:)
回复
wqtn051
2010年05月13日 19:08:26
10楼
谢谢指教
回复
s9508113
2010年12月04日 10:42:33
11楼
还有一种简单的方法,把洞口改到靠近红色的地方。