1试问该层框架部分总剪力应取何值进行荷载效应组合?2试计算该墙顶侧移?万分谢谢!
kahn27
kahn27 Lv.2
2013年01月01日 17:35:19
只看楼主

1、有一规则钢筋混凝土框架-剪力墙结构,在地震作用下结构的底部总剪力为4200KN,各层框架部分所承担总剪力中的最大值为380KN,该结构某层的总剪力为2600KN,其中同层框架部分所承担总剪力为300KN,试问该层框架部分总剪力应取何值进行荷载效应组合?2、某开洞剪力墙结构体系在风荷载作用下,承受沿建筑物高度方向的均布荷载q=18KN/m,墙高H=40m,混凝土强度等级为C25(Ec=28000N/mm^2),经初步计算该剪力墙的Ieq=25.34m^4,试计算该墙顶侧移?

1、有一规则钢筋混凝土框架-剪力墙结构,在地震作用下结构的底部总剪力为4200KN,各层框架部分所承担总剪力中的最大值为380KN,该结构某层的总剪力为2600KN,其中同层框架部分所承担总剪力为300KN,试问该层框架部分总剪力应取何值进行荷载效应组合?

2、某开洞剪力墙结构体系在风荷载作用下,承受沿建筑物高度方向的均布荷载q=18KN/m,墙高H=40m,混凝土强度等级为C25(Ec=28000N/mm^2),经初步计算该剪力墙的Ieq=25.34m^4,试计算该墙顶侧移?

请分别写出主要计算步骤及结果,万分谢谢!
免费打赏
zhugeguang
2013年01月03日 09:55:22
2楼
第一、4200的20%为840,380的1.5倍为570,取两者的较小值既570KN