10KV线路如何防止雷击时掉闸?
lyh4249
lyh4249 Lv.2
2005年08月23日 21:46:39
只看楼主

我县10KV线路雷雨时,掉闸线路特别多,大部分是由于雷击时瞬间故障造成,雷雨后基本上能试送成功,请教各位,有什么好的办法能防止雷雨时线路因雷击掉闸?从继电保护方面能否有好的改进方法?

我县10KV线路雷雨时,掉闸线路特别多,大部分是由于雷击时瞬间故障造成,雷雨后基本上能试送成功,请教各位,有什么好的办法能防止雷雨时线路因雷击掉闸?从继电保护方面能否有好的改进方法?
免费打赏
xiangzhime
2005年08月24日 17:18:30
2楼
没理解这个词“掉闸”,是不是就是指断路器跳闸?
如果是跳闸的话,重合闸不解决问题?
回复
nlb
2005年08月24日 18:31:37
3楼
线路上是不是装了较多的管型 避雷器?

回复
jeffkao
2005年09月03日 22:01:18
4楼
因10KV架空线路多在居民区、城区,因现在注重绿化树木太多,最怕风雨天气。单纯的雷击跳闸可以从提高设备质量上解决特别是避雷器、接地和绝缘子的质量,从保护方面不好解决。
回复
ktsmliu
2008年12月01日 22:21:18
5楼
同意楼上的说法,,,,,
回复
xjl83
2008年12月03日 09:10:33
6楼
可能是避雷器的问题,如果采用防爆自动脱离型避雷器可以解决你的问题