电流互感器接地问题 想确认一下。
zhaotie7488226
2010年04月29日 06:45:26
来自于变压器
只看楼主

电流互感器接地三相到低要三根还是 A相到B相在到C相然后接地呢?两种都做过就是不知道归定的标准接法是什么样的。 还有就地一台柜有多个电流互感器回路的话如果三相可以一根接地多个能不能也串下来一根地线啊?

电流互感器接地三相到低要三根还是 A相到B相在到C相然后接地呢?
两种都做过就是不知道归定的标准接法是什么样的。 还有就地一台柜有多个电流互感器回路的话如果三相可以一根接地多个能不能也串下来一根地线啊?
免费打赏
ilfang
2010年05月08日 08:49:33
12楼
保护时:A-B-C串联后一点接地,但导线不开断,是整根的,中间剥皮。
测量时:各相单独接地。
回复
poi1956
2010年05月08日 10:31:24
13楼
我接触的很多正规厂家生产的高低压柜,电流互感器都是串到一起接地的,
回复
wlszjs
2010年05月08日 19:32:59
14楼
谁说测量要分别接地的?测量要求的是3根零线分别接到测量元件,而不能只接一根零线到测量元件(在测量元件末端并接),所有的CT都要求一点接地,而不能3相分别接三个地的。
回复
peteryf2008
2010年05月08日 19:37:43
15楼
顶!!!!!!!!!!!!!
回复
pxq_505
2010年05月08日 23:25:51
16楼
同意5楼的见解
回复
liuhuahe
2010年05月09日 21:12:37
17楼
应该三相接地的,只是线多一些,厂家和用户都不愿意,所以串起来接,在正常时也完全没问题。
检修时就不行了,可以看一下专业端子厂家(菲尼克斯,魏德米勒,ABB)的资料,电流端子都是按三相接地设计的。
回复

相关推荐

APP内打开