电流互感器接地问题 想确认一下。
zhaotie7488226
2010年04月29日 06:45:26
来自于变压器
只看楼主

电流互感器接地三相到低要三根还是 A相到B相在到C相然后接地呢?两种都做过就是不知道归定的标准接法是什么样的。 还有就地一台柜有多个电流互感器回路的话如果三相可以一根接地多个能不能也串下来一根地线啊?

电流互感器接地三相到低要三根还是 A相到B相在到C相然后接地呢?
两种都做过就是不知道归定的标准接法是什么样的。 还有就地一台柜有多个电流互感器回路的话如果三相可以一根接地多个能不能也串下来一根地线啊?
zhaotie7488226
2010年04月29日 06:46:23
2楼
自己顶一下希望有高人提供标准
回复
hrwgy
2010年04月29日 11:15:49
3楼
CT二此侧任意一相接地即可,不能多个CT串联接地。接到公共地。
回复
szg249322781
2010年04月29日 12:45:52
4楼
学习了:victory:
回复
xyjtdyky
2010年04月29日 21:11:10
5楼
好像没有规范规定,我接触的很多正规厂家生产的高低压柜,电流互感器都是串到一起接地的,即A相到B相到C相然后接地。
你提的第二个问题,一般情况是每一组开关的电流互感器串到一起接地。不同开关的电流互感器不接到一起。
回复
liangh88
2010年04月29日 23:07:52
6楼
我看的是在低压只做电流测量的话 都是A到B到C串在一起再接地的,而用来计量的话,则会分开而在高压,不管是测量还是保护用,都是分开的
回复
zhangmingjiu
2010年04月29日 23:13:27
7楼
可以串起来一起接,但要求一点接地
回复
zhaotie7488226
2010年04月30日 18:51:43
8楼
唉还是没有硬东西能拿出来证明啊!!!
回复
zxye99
2010年04月30日 20:06:56
9楼
A相到B相在到C相然后接地
回复
yq609365220
2010年04月30日 20:23:22
10楼
回复
wlszjs
2010年05月07日 21:32:53
11楼
有规定的,多个电流互感器不能串联接地。单个互感器三相相连后就地接地。特例:如果是用作差动保护的多个电流互感器,分别引导保护柜中一点接地。
回复

相关推荐