压缩空气管道是否一定要用无缝钢管?
njtwx
njtwx Lv.2
2005年08月23日 16:46:14
来自于中央空调
只看楼主

请问各位高人:压缩空气管道是否一定要求使用无缝钢管?有没有这方面的规范?

请问各位高人:压缩空气管道是否一定要求使用无缝钢管?有没有这方面的规范?
免费打赏
quandunhai
2005年08月23日 16:53:35
2楼
这个要看你使用压缩空气的压力大小.
回复
dust2
2005年08月23日 16:57:47
3楼
不是,管经>DN50宜使用无缝钢管,你可以看空压站设计手册。
回复
zhongshantuozai
2005年08月23日 16:58:16
4楼
一般镀锌管的承压在15公斤时是没有问题的。空压机一般是6-9公斤的压力。高压就不行了
回复
zishuijing_0424
2008年02月13日 10:43:56
5楼
没有规范一定要用无缝钢管。只要承压够就可以了。
回复
y1401
2008年02月13日 22:05:13
6楼
我也碰到了这种问题

还是尽量用无缝的吧。
回复
beyondandi
2008年02月14日 13:09:24
7楼
如果是设计得话,还是用吧
但是甲方得话,可以根据实际情况来做得,最好还是看看压力管道设计方面得规范呢
回复
lin171099634
2009年09月30日 16:18:08
8楼
:call: :lol
回复
lbl83116
2009年10月04日 07:59:01
9楼
可以看规范啊 洁净厂房设计规范 可以用镀锌钢管、无缝钢管和不锈钢无缝钢管,主要是和排气压力和压缩空气品质有关系
回复