下表是我自己根据实际情况,计算所得的表格,有不足之处,请各位高手指正、讨论。 植筋拉拔试验设计值 HPB235: 设计值=面积×钢筋强度设计值(210N/mm2) HRB335:

下表是我自己根据实际情况,计算所得的表格,有不足之处,请各位高手指正、讨论。
植筋拉拔试验设计值
HPB235:
设计值=面积×钢筋强度设计值(210N/mm2)
HRB335: 设计值=面积×钢筋强度设计值(300N/mm2)
HRB400: 设计值=面积×钢筋强度设计值(360N/mm2)
各级别牌号钢筋拉拔试验设计值如下:
直径(mm)
面积(mm2)
HPB235 (kN)
HRB335 (kN)
HRB400 (kN)
6
28.27
5.9
*
*
6.5
33.18
7.0
*
*
8
50.27
10.6
15.1
18.1
10
78.54
16.5
23.6
28.3
12
113.1
23.8
33.9
40.7
14
153.9
32.3
46.2
55.4
16
201.1
42.2
60.3
72.4
18
254.5
53.4
76.3
91.6
20
314.2
66.0
94.2
113.1
22
380.1
79.8
114.0
136.8
25
490.9
103.1
147.3
176.7
28
615.8
*
184.7
221.7
32
804.2
*
241.3
289.5
36
1018
*
305.4
366.4
40
1257
*
377.0
452.4
shucheng123
2010年05月25日 16:34:32
2楼
拉拔实验一般需采用标准值,此外拉拔实验应达到钢筋屈服,砼基材不破坏。
回复
myw369
2011年04月15日 15:59:34
3楼
非常感谢,正需要啊!感谢
回复
sunchao1977
2011年04月15日 22:06:53
4楼
好像不合规范,规范好像是0.9倍标准值。