大家讨论下,梁、柱节点是否合适?
mygod812
mygod812 Lv.4
2010年04月27日 21:33:46
来自于工地图片
只看楼主

大家看,照片中钢梁翼缘与钢柱没有对齐,按照常规,设计应该在改节点处放宽钢柱翼缘,不知道各位有何见解,欢迎讨论。

大家看,照片中钢梁翼缘与钢柱没有对齐,按照常规,设计应该在改节点处放宽钢柱翼缘,不知道各位有何见解,欢迎讨论。

DSC05208.JPG

shifu168
2010年04月28日 10:20:36
2楼
如果焊接已经满足强度是不需要再放宽柱翼缘了。
回复
mygod812
2010年04月28日 12:13:08
3楼
一般情况,焊逢节点与钢梁等强,如果少20%的焊缝都可以的话,那钢梁是否可以减少截面呢?
回复
百态缤纷
2010年04月28日 12:49:16
4楼
是不是还有外包混凝土啊?
回复
mygod812
2010年04月28日 17:54:18
5楼
觉得应该过渡下,或者
回复
mygod812
2010年04月28日 17:55:27
6楼
觉得应该过渡下,或者放宽钢柱翼缘,或者梁翼缘做过渡,不应该有突变的截面吧
回复
opo004qd
2014年01月03日 08:39:45
7楼
本人还是新手,学习了。