设备直接压在次梁上,还有没有楼板的等效均布活荷载?
兴华
兴华 Lv.9
2010年04月27日 20:42:22
只看楼主

设备底座1000x2000,直接压在300宽的次梁上,能否看做加在次梁上的集中力,还有没有楼板的等效均布活荷载?

设备底座1000x2000,直接压在300宽的次梁上,能否看做加在次梁上的集中力,还有没有楼板的等效均布活荷载?
523ft
2010年04月27日 21:43:01
2楼
当然没有了。加集中力吧
回复
hqruuu9
2010年04月27日 22:24:42
3楼
我也认为不用再考虑板的等效荷载!
回复
jilinpd
2010年04月27日 22:37:37
4楼
按等效均布活荷载考虑。
回复
honker1981
2010年04月27日 23:12:53
5楼
我觉得可以简化为集中力
回复
0303100458
2010年04月27日 23:22:49
6楼
可以当做集中荷载验算次梁,不过在画图的时候最好把板的负筋加强一些,这样的话在设备底座处保证板不开裂,能传荷载给次梁就OK乐,这样板也没问题,梁也安全
回复
zhaokuansky
2010年04月27日 23:57:07
7楼
6楼厉害
回复
drs_2001
2010年04月28日 02:49:08
8楼
梁只需要考虑成集中荷载就行了,注意加上动荷载系数
另外这个设备还应该有个设备基础,设备基础上留螺栓或者是埋件什么的看设备图,
荷载由设备基础传给梁,而不是6楼所说的板负筋加强,
工业建筑这种东西很多的
回复
blessing
2010年04月28日 04:07:45
9楼
可以不加,但是设备这么大,得好好琢磨了
回复
consteel
2010年04月28日 09:04:43
10楼
除了动力系数,还要考虑设备与主体连接的抗震设计吧,还要注意不要引起共振。
回复
dzl022026
2010年04月28日 09:23:15
11楼
原理可参考桥梁结构板荷载的分布宽度(支座和跨中的区别)。按集中荷载考虑就行。