请高手分析10kV-1700kW电机烧毁的原因
lxx297537449
2010年04月27日 20:14:46
只看楼主

一台兰州电机股份有限公司生产的10kV/1700KW电机运行了半年多,4月23日正常停机检修,开机启动时35kV总开关跳闸,经对电机检查发现电机一相接地,拿到厂家拆开后情况如下图,本电机负载是一台德国进口风机,正常使用负荷为1400kW,启动是用热变电阻软启动,启动不频繁是连续流水线生产用.

一台兰州电机股份有限公司生产的10kV/1700KW电机运行了半年多,4月23日正常停机检修,开机启动时35kV总开关跳闸,经对电机检查发现电机一相接地,拿到厂家拆开后情况如下图,本电机负载是一台德国进口风机,正常使用负荷为1400kW,启动是用热变电阻软启动,启动不频繁是连续流水线生产用.

5.JPG


6.JPG


7.JPG


8.JPG


9.JPG


10.JPG


11.JPG


12.JPG


11.JPG


11.JPG


12.JPG


13.JPG


14.JPG


15.JPG

免费打赏
zrm444
2010年04月27日 22:45:06
2楼
停机后是否受潮、是否有异物进入?
回复
wanqingluo
2010年04月28日 08:23:53
3楼
估计是检修时没注意,有硬物碰伤了绕组表面,破坏了绕组的绝缘,铜绕组接地了,有强大的短路电流。
回复
wanqingluo
2010年04月28日 08:24:22
4楼
楼主再检查确认一下,有消息就到论坛说一声
回复
y502x
2010年04月28日 10:05:08
5楼
制造缺陷:1。鼠茏与端环熔断,2。定子绕组端部出槽口处理不好,绝缘失效。启动设备选用不当,导致启动时间过长,鼠茏与端环过热损坏。
回复
hero_2008
2010年04月28日 11:26:37
6楼

停机检修前是正常,检修后开机就烧毁,这说明在停机检修期间留下了电动机烧毁的隐患。
回复
lxx297537449
2010年04月28日 17:56:56
7楼
我没说清楚,停机是检修是修其他设备,电机没有检修和检查,电机现在还在电机厂家修理.我认为主要原因还是制造工艺和质量问题,但对启动电流大和启动时间长也有一定关系.目前电机厂家还没有明确结论.定子烧毁是转子断条后长时间运行刮伤定子造成的.

[ 本帖最后由 lxx297537449 于 2010-4-28 18:00 编辑 ]
回复
wangxf
2010年05月02日 13:08:08
8楼
首先应该是转子并头套放炮损坏后,又引起定子线圈过流烧坏吧!
回复
fcq417
2010年05月03日 15:19:58
9楼
选用器件是否合适,有没有和厂家沟通一下呢?
回复
anlish
2010年05月03日 15:26:37
10楼
坐等消息!
回复
pank
2010年05月03日 23:46:17
11楼
和我修过的1台570KW的电机情况很象,转子多处断桥,从断裂面来看断桥时间较长了.烧毁原因通常有2个:1\高速旋转的断条受离心力的作用变形或被甩出打到定子绕组造成短路,这种情况一般会在定子上留下一整圈明显的刮痕(图上没看到);2\断裂面在大电流时产生的铜水(铜珠)或断裂的铜碎高速打到定子绕组,击穿绕组绝缘层造成短路.