关于桩进入承台或基础梁100MM,那么承台或梁的底部钢筋的保护层为50mm.那么承台或梁的底部钢筋遇到桩的部分(桩位大口径的),如何走呢?一个老是遇到的话题,但是现场的处理方式不一样。大家谈谈。
关于桩进入承台或基础梁100MM,那么承台或梁的底部钢筋的保护层为50mm.
那么承台或梁的底部钢筋遇到桩的部分(桩位大口径的),如何走呢?
一个老是遇到的话题,但是现场的处理方式不一样。
大家谈谈。
32楼
期待权威做法出现。望大家踊跃发言。说得好的给予大大奖励。
回复
33楼
虽然我经历不多,但也在工地见过。
该工程基础主要为独立基础,部分采用预应力管桩,在做桩承台时加大了承台底面保护层,基础梁设在承台顶面处,所以避免了楼主所说情况的出现。承台底筋和基础梁底筋不用穿过桩身,承台底筋与桩头插筋搭接。
小弟愚见:基础为受压构件,更多的是考虑混凝土受压,所以在钢筋搭接方面,可采取我上述做法。呵呵
赞成上述做法
回复
34楼
呵呵,现在小桩都进入承台50
回复
35楼
保护层取100MM呗 钢筋压着桩顶 我们现场就这么做的
回复
36楼
现场都是承台下部纵筋放在桩顶标高,你看下承台图集,也都是这样的
回复
37楼
可以明确的跟大家说一声,基础规范要求的桩头锚入承台的长度至少50mm,由于桩头对承台底板钢筋的阻隔,也即承台钢筋只能放在桩头以上,因此桩头进入承台多少,承台的钢筋保护层在进行计算时,就要按多少考虑,毋庸置疑,大家注意这一点。
回复
38楼
06G101-6 图集上有表示,承台钢筋在桩头通过,即承台钢筋保护层100mm。我觉得在计算的时候考虑一下增大配筋 或增大些截面
回复
39楼
我也刚做承台桩,也有这个疑问呢,挖孔桩一起浇筑就没这个问题吧,如果是预制桩是不是把保护层做成100比较合理呢
回复
40楼
新手来围观
回复
41楼
新手来围观
回复