假设有一栋33层(地上32层,地下1层)的高层居住建筑,100米以下,防烟楼梯间为剪刀楼梯间。
剪刀楼梯间、前室及合用前室均不能自然排烟,则采用机械加压送风
前室及合用前室由于层数超过32层,需要采用分段加压设计
剪刀楼梯间的两个楼梯并不是都下到地下一层,只有一个楼梯间下去,另一个只到一层就结束,我想这种现象搞设计的都遇到过
那么没下到地下室的楼梯间只有32层,下到地下室的楼梯间才有33层
所以是不是只有下到地下室的楼梯间才分段,而没下室地下室的楼梯间因为只有32层,则不用分段??
各位当地的消防部分对此有意见吗??
[
本帖最后由 cnbbzz 于 2010-4-27 21:49 编辑 ]
2楼
我的选择如下:
1、没有下地下室的楼梯不用分段设置。
2、下地下室的楼梯。地下部分和地上部分分开设置加压送风系统。
回复
3楼
我刚做过的重庆一个住宅项目跟这差不多的情况,只不过是地下2层,地上31层,我们的做法是:
1、防烟楼梯间分地下和地上两个加压送风系统;
2、合用前室分两个加压送风系统,一个负担B2~L14;另外一个负担L15~L31.
回复
4楼
必须分清这么一个事实:
“只有一个楼梯间下去,另一个只到一层就结束。地下室的楼梯间只有32层,下到地下室的楼梯间才有33层”
下到地下室的楼梯间在地上还是32层,在地下是一层,不能统一按33层考虑,因为建筑在一层必定设有个门,自然而然把地上楼梯间与地下楼梯间分成2个部分。需要分别设置系统。
因此楼上2位都正确的。
回复
5楼
必须分清这么一个事实:
“只有一个楼梯间下去,另一个只到一层就结束。地下室的楼梯间只有32层,下到地下室的楼梯间才有33层”
下到地下室的楼梯间在地上还是32层,在地下是一层,不能统一按33层考虑,因为建筑在一层必定设有个门,自然而然把地上楼梯间与地下楼梯间分成2个部分。需要分别设置系统。
同意以上观点
回复
6楼
地上32层剪刀梯相当于两个楼梯间,应分别计算加压风量,分别设置加压风口,地下部分一个楼梯间实际上在首层有一道隔墙于地上部分的楼梯间已经隔开,故地下部分楼梯间应单独设置一套加压送风系统。
故地上是32层两个楼梯间,地下室一层一个楼梯间
剪刀梯可共用系统,但风量按两部梯计算,地下室一个楼梯间。
回复
7楼
分三个吧!地上两个!底下一个 !
回复
8楼
请教各位大神:32层的住宅,首层合用前室是有直接对外出口的,那是不是首层不用加压? 能不能负一层和2~32层的加压风井合用一个加压风机?和规范,超过32层就要分段加压,有没违反?
32层是指系统负责的层数,还是指建筑物层数?
回复