电流互感器的型号和变比是由开关柜的什么决定的 举个例子!
电流互感器的型号和变比是由开关柜的什么决定的 举个例子!
52楼
互感器选型应考虑的技术条件:
1 一次回路电压;
2 一次回路电流;
3 二次负荷;
4 二次回路电流;
5 准确度等级和暂态特性;
6 继电保护及测量的要求;
7 动稳定倍数;
8 热稳定倍数;
9 机械荷载;
10 温升。
回复
53楼
个人认为按额定电流选,没有正好的就按比额定电流大一点的选,不过一般来说指针表是精度比较差的指示类型,一般来说用电量在指示范围的三分之二到四分之三区间是指示最准的
回复
54楼
帮顶,谢谢分享
顺便多说点废话,拿点分走人.现在每分寸步难行
回复
55楼
唯一正确的是:52楼。xinag-bd2005
回复
56楼
主要是按照负荷电流/(0.6~0.7)选取的,比如说负荷电流200安培,那么电流互感器就选,300/5 的就可以了。
回复