现在遇到个问题,由于冷却塔放在室外地面上,设计院说泵吸入口不能加过滤器。但是根据以往的经验,都加了过滤器。大侠们谈谈怎门办才好啊
现在遇到个问题,由于冷却塔放在室外地面上,设计院说泵吸入口不能加过滤器。但是根据以往的经验,都加了过滤器。大侠们谈谈怎门办才好啊
2楼
其实由于冷却塔是敞开式的,最好还是加过滤器起保护水泵的作用。当然在我的工作过程中也遇到不加过滤器的实例,但你那设计院说不能加过滤器是出于什么考虑呢?
回复
3楼
不加过滤器的问题不是很大,因为集水池到吸水池间有格栅的,但防堵还是要注意。
回复
4楼
冷却塔放在室外,容易使其他的杂质进入里,加入过滤器,可以防止杂质进入管道内。
回复
5楼
过滤器网格要小于泵叶轮出口宽度,设计者可能考虑泵的吸上真空高度不够,防止泵抽空气蚀.
回复
6楼
加
回复
7楼
加!上次在电视节目《记实》上,看到有个人吸到水泵中去了,敲碎管道才救出,要不是关机及时,肯定被搅碎了,血的教训!如果有人一定反对加的话,让他出具书面联系单
回复
8楼
经过考虑,设计院最终还是更改方案,加了过滤器。谢谢楼上的大侠们
回复
9楼
其实可以 不 用加过滤器那么浪费,在泵的吸水口的地方搞块过滤网啥的就行了.
回复
10楼
<建筑给排水设计规范>2003年版有说法,宜设置,没有必须要求。
回复