为什么我看了一个图纸,要个户内留二对电话线呢,二对就是二个电话号码吗?/还有为什么底下室的水泵房,配电室一个里面都有两个电话呢?/谢谢各位前辈
为什么我看了一个图纸,要个户内留二对电话线呢,二对就是二个电话号码吗?/
还有为什么底下室的水泵房,配电室一个里面都有两个电话呢?/
谢谢各位前辈
2楼
水泵房要安电话吗?没必要吧,是不是消防电话?
配电室留一个消防电话和一个普通的就行了
二对就是二个电话号码,有何不可?
回复
3楼
消防电话是专门铺设的阻燃电缆与普通电话的电缆线不一样,更何况消防电话是内部电话不用接入中国电信网.
回复
4楼
在早起的智能社区的等级要求中有要求入户两部电话,可同号也可分号!当时的考虑是适当的避免业主装修的二次布线;同时满足部分业主的商务需求(传真与电话不同号);基本上是100平米以上房型考虑此种设计方式!
还有为什么底下室的水泵房,配电室一个里面都有两个电话呢?
有以下几种可能:
1、笔误,将一个网络的信息点标注成电话了!我犯过类似的错误!
2、根据控制室的面积可配置两个语音点!
3、业主有明确要求
但绝对不是消防电话,泵房控制室一定要有消防电话,但是不是在综合布线的图纸中出现!而是在消防图中
回复