刚接触继电保护,发现师傅们在做试验时,测量出口时间时,是将测试装置的开入接点并联到保护的出口接点上。问题1:上面测试的依据(继电保护测试装置如何实现测量时间的功能)。问题2:不明白为什么不采用将测试装置的开入接点串入出口接点的方式。[ 本帖最后由 beining1112 于 2010-4-26 21:00 编辑 ]
刚接触继电保护,发现师傅们在做试验时,测量出口时间时,是将测试装置的开入接点并联到保护的出口接点上。
问题1:上面测试的依据(继电保护测试装置如何实现测量时间的功能)。
问题2:不明白为什么不采用将测试装置的开入接点串入出口接点的方式。
[
本帖最后由 beining1112 于 2010-4-26 21:00 编辑 ]
12楼
谢谢
回复
13楼
有串“节点”的试验方法吗,空“节点”(无正电源的)怎么测试?北京博电的机子
回复
14楼
回复
15楼
学习了!
回复
16楼
进来学习一下:handshake
回复
17楼
每日一学 日渐积累 感谢
回复
18楼
学习一下。:)
回复
19楼
10楼的说的正确
回复
20楼
补充一点:5楼的解释也正确。
回复
21楼
6.11保护出口序列’菜单显示如图4-11,保护类型后的数据为16进制数,其二进制位值为1,该保护动作时相应的出口继电器闭合,数据范围为0—03FFH,各位对应关系如图4-11所示。