刚接触继电保护,发现师傅们在做试验时,测量出口时间时,是将测试装置的开入接点并联到保护的出口接点上。问题1:上面测试的依据(继电保护测试装置如何实现测量时间的功能)。问题2:不明白为什么不采用将测试装置的开入接点串入出口接点的方式。[ 本帖最后由 beining1112 于 2010-4-26 21:00 编辑 ]
刚接触继电保护,发现师傅们在做试验时,测量出口时间时,是将测试装置的开入接点并联到保护的出口接点上。
问题1:上面测试的依据(继电保护测试装置如何实现测量时间的功能)。
问题2:不明白为什么不采用将测试装置的开入接点串入出口接点的方式。
[
本帖最后由 beining1112 于 2010-4-26 21:00 编辑 ]
2楼
通过保护的出口接点作为测试装置的开入。这样来确定保护的出口时间。
回复
3楼
出口是保护最终动作出口,而测试仪只用开入和故障输出时间就可以知道动作时间
回复
4楼
每日一学 日渐积累 感谢
回复
5楼
实际他是做的一个近似值,基本差不多的,但如果严格来说,测试动作时应该加在开关的两侧的,开关本身就存在一个动作时间,但是很小的新型的开关动作时间一般不超过0。1秒
回复
6楼
怎么没有人支持我啊
回复
7楼
学习...
回复
8楼
学习了!
回复
9楼
我呢,好和没有学习了,落后了:L
回复
10楼
继电保护测试仪装置的开入量接在保护装置的开出量上面,通过采集保护装置的动作开出接地来确定保护的动作时间和动作值的。
回复
11楼
问题1:上面测试的依据(继电保护测试装置如何实现测量时间的功能)。
问题2:不明白为什么不采用将测试装置的开入接点串入出口接点的方式。
1:首先时间的测试以:测试结束时间—测试开始时间,即测试仪开始模拟输出故障量开始计时时间—故障输出结束(保护动作,装置保护节点动作)的时间;
2:测试仪测时原理:通过一头接自身的一个公共端(一般正电),另外一头接压板的下端,当保护动作闭合,即使测试仪内部的光电二极管发光,让测试仪内部确定测得保护动作。
回复